Como posso diagnosticar ainda mais o meu motor e condensador do compressor do ar condicionado central?

9

Eu tenho uma unidade de 15 anos da Bryant Central Air em minha casa. Ontem parou de funcionar. Aqui está o que eu verifiquei.

  1. O disjuntor no porão não está desarmado.
  2. O forno funciona bem com o termostato.
  3. O soprador embaixo da fornalha funciona quando a AC está ligada e sopra o ar da temperatura ambiente dentro da casa, mas a ventoinha do compressor não está girando. O ventilador do compressor gira livremente quando eu o giro manualmente com um bastão.
  4. Verificou se há fusíveis na caixa externa. Não há fusíveis do lado de fora, apenas uma coisa de ligar / desligar com duas placas de metal que você precisa virar de cabeça para baixo para desligar.
  5. O capacitor não é plano na parte superior, mas muito menos arredondado do que qualquer um dos exemplos de capacitores duplos CA queimados que eu já vi no youtube.
  6. Eu recebo 220v no contator.
  7. eu recebo 220 v no contator.
  8. recebo 24v do termostato.
  9. Quando o ar está ligado no termostato, o solenóide do contator entra, quando o ar está desligado, ele está fora.
  10. Quando o ar está ligado no termostato, ouço um zumbido vindo do compressor externo, mas não sei dizer qual é a fonte do zumbido.
  11. Se eu empurrar o solenóide para dentro quando o AC estiver desligado, o compressor não liga e o ventilador não gira, apenas ouço o zumbido.
  12. Se eu esperar pelo compressor fora por alguns segundos enquanto a AC estiver ligada, haverá outro zumbido que se apaga por cerca de 3 segundos e depois pára. Ouvindo o AC quando estava funcionando, esse é o som do zumbido que dispara antes que o compressor e o ventilador entrem em ação.
  13. Depois de deixar a unidade que não funciona por alguns minutos enquanto eu diagnosticava, notei que o metal na parte superior do motor do ventilador do compressor estava MUITO quente ao toque. Esfriou depois que eu desliguei o AC.

Eu estou pensando que o motor do ventilador no compressor está morto ou o capacitor está ruim. Existe uma maneira de verificar o capacitor e o motor do ventilador enquanto eles ainda estão na unidade? Com o poder fora do curso. Alguém acha que é outra coisa? Tenho que comprar a parte de reposição superfaturada (US $ 485 para o motor do ventilador do fabricante e US $ 200 para o capacitor duplo) do fabricante ou posso usar um fabricante de terceiros? Qualquer outra ajuda seria apreciada. Tanto quanto eu gostaria de trazer um cara HVAC aqui eu simplesmente não posso permitir isso. Ou eu vou sem AC, ou conserto sozinho.

EDIT: Com o AC ligado, eu manualmente liguei o ventilador no compressor e a ventoinha começou a girar e a unidade de AC se acendeu.

    
por Craiğ Manske 14.07.2012 / 01:01

2 respostas

Acabei de puxar o capacitor e testá-lo com o meu ohmímetro. Estava morto. Eu poderia facilmente ter ido para a fonte local de HVAC, adquirido um novo capacitor por US $ 30 e instalado por mim mesmo. Mas, como eu também queria testar a pressão, liguei para o cara que instalou meu forno. Ele afirmou que eu "fiz bem", foi o capacitor. E como eu fiz a maior parte do trabalho de diagnóstico, ele me deu um bom negócio.

No final, a parte mais importante, em um dia de 95 graus, quando a umidade é de 70%, uma esposa feliz é uma vida feliz. ;)

    
14.07.2012 / 18:01

Apenas para referência futura.

O Compressor tem 2 enrolamentos, um enrolamento de Funcionamento e um enrolamento de Partida, o terminal Comum é o ponto no qual ambos os enrolamentos do compressor se conectam, portanto, a designação "Comum". Por exemplo, digamos que você tenha lido uma resistência de 3 ohms para o seu enrolamento de operação (Common to Run) e leia resistência de 5 ohms para o seu Enrolamento de partida (Comum para partida). Isso significa que entre os terminais Run e Start você DEVE ler 8 ohms, como Run to Start está lendo a resistência de ambos os enrolamentos no total, se eles não o fizerem, um enrolamento é curto em si mesmo ou no terra ou outro enrolamento. Este é um bom indicador de se um compressor pode ter uma chance de funcionar se você enviar energia para os terminais Common e Run dos compressores.

insira a descrição da imagem aqui

    
02.09.2015 / 09:11
Comentários recentes

Se você estiver tendo algum dos sintomas acima, seja com um motor ou um capacitor de ar-condicionado, entre em contato com o proprietário normal ou o provedor de serviços eletrônicos on-line que pode diagnosticar o problema imediatamente. Obtenha mais informações sobre os avisos do E-Z-ON, inclua tudo o que se lembra, mantenha o computador e a bateria carregados durante a sua visita. Essas ferramentas podem responder às suas perguntas. Desde que você entenda as instruções e os procedimentos, permaneça calmo... Lees verder