Uma laje reforçada de 6 polegadas é adequada para um tanque de armazenamento de 12.000 lb?

2

Eu estarei construindo um 200 Sq. pés de garagem para ser usado como uma casa de bomba para uma nova casa no norte do deserto de Phoenix, Az. O solo é deserto natural (rocha de tamanho de punho 85%, 15% de granito DC e alguma areia misturada, todo solo virgem que é extremamente duro). Posso usar uma laje de 6 "ou 8" com grade de 3/8 de vergalhão de 16 "e estar seguro com um tanque de água redondo Apx. 6 pés. Rodada 12.000 libras quando cheio?

E qual teste precisaria ser? Não haverá encanamento sob a laje ou na laje, apenas sentado no nível virgem do deserto. Obrigado por seus pensamentos.

    
por Dave F 29.06.2017 / 18:08

2 respostas

Tempo de geometria. 6 pés de diâmetro é de 3 metros de raio é 9π metros quadrados.

O carregamento do solo para 12.000 libras por esta área é de 425 libras por pé quadrado (arredondado para cima). Isso não é uma preocupação em quase nenhum solo, nem qualquer tipo de concreto - é um carregamento muito baixo. 1000 libras por pé quadrado é normalmente considerado como sendo bom mesmo para solos pobres (em termos de carga).

    
02.10.2017 / 05:37

Provavelmente. Algum padrão de engenharia civil deve dar um bom número. Enquanto isso, a entrada da minha casa tem de 4 a 6 polegadas de espessura com 1/2 rebar em 24 centros, como eu me lembro. Eu recentemente tive um caminhão basculante de 10 rodas com cerca de 7 metros de mistura de argila de areia úmida, eu acho que perto de 18.000 libras, atravessar e despejar duas cargas. Assim, o peso do caminhão e da carga nas rodas traseiras estava bem acima da sua carga e dinâmico. Meu caminho não se quebrou. No entanto, o concreto tem 20 anos, muito bem curado.

    
29.06.2017 / 20:24