Os neutros dedicados são necessários no conduíte?

2

Estou ligando um novo alpendre para incluir um receptáculo, ventilador de teto e 2 luminárias. Eu estou tocando em um circuito de 20A existente. O ponto de partida é 12/2 entrando em uma caixa de 3 gangues. O layout físico é

3 gang box -> light 1
           -> [[(receptacle) -> fan -> 2 gang box -> light 2]]

Em outras palavras, a caixa de 3 grupos contém interruptores para o ventilador de teto (interruptor liga / desliga normal) e dois interruptores de 3 vias para as duas luzes. A partir desta caixa, uma das luzes (luz 1) é conectada com 12/2. O resto passar por canalização de PVC 3/4 fora para a proteção na varanda. O receptáculo não está comutado.

Em primeiro lugar, nesta operação de conduíte está o receptáculo sem chave. Em seguida vem o ventilador. No outro extremo do alpendre há uma caixa de 2 grupos com interruptores de 3 vias para as duas luzes (para que eu possa ligá-las de dentro ou de fora). Depois dessa caixa de 2 gangues, terminamos a corrida com a última luz.

Como estou no canal, é legal fazer isso (todos os fios de 12g):

  • 1 Quente (sem comutador) para o receptáculo
  • 1 Quente (comutado) para ventilador
  • 4 viajantes entre os 2 comutadores de 2 vias em cada caixa
  • 1 trocou de hot de 2 gang box de volta para light1
  • 1 trocou de hot de 2 gang box para light2
  • 1 neutro que se conecta ao receptáculo / ventilador / luz
  • 1 aterramento que se conecta ao receptáculo / ventilador / luz.

Isso precisa passar pela inspeção, pois tudo se enquadra em uma licença de construção. Minha principal questão é o neutro - Preciso passar fios neutros dedicados para o receptáculo, ventilador e luz através do conduíte? Ou posso tê-los "share" um? Eu ouvi uma regra que "cada quente deve ter um neutro", mas que isso não se aplica com conduíte?

Obrigado

    
por mike b. 02.10.2017 / 20:14

1 resposta

Sim, tudo bem.

No entanto, você perderá a cabeça se não codificar em cores. Pegue o seu comprimento, e então ligue para as casas de eletricidade para comprar um que lhe dará melhor preço por pé do que os atrozes preços das grandes caixas. Ou apenas compre várias cores de fita para marcar as extremidades dos fios. Eu iria

  • Neutro: branco
  • Sempre quente: preto
  • mudou para o ventilador: vermelho
  • grupo mensageiro 1: amarelo (ambos os mensageiros podem ser da mesma cor, sem necessidade de distingui-los)
  • grupo de mensageiros 2: laranja
  • trocou de volta para a luz 1: azul
  • trocou de hot para light 2: vermelho

Ou qualquer outra cor, apenas a regra é que o hots não pode ser branco, cinza ou verde.

    