O circuito está quebrado quando o interruptor é parafusado na caixa, mas não fora da caixa

0

1954 Casa com fiação original (de tecido sobre borracha) no piso principal. Substituir a ventoinha e a luz por uma luminária suspensa simples e um interruptor de alternância com um interruptor de regulação de intensidade. A caixa tem um conduto de entrada e um conduto de saída. Quando eu puxei o interruptor, um parafuso tinha um fio escuro e o outro parafuso tinha dois fios de cor escura ligados.

Conteúdo da caixa: 2 fios verdes (terra) encaixados juntos, 2 brancos (fios neutros encaixados juntos) e 3 fios de cor escura (um está quente, dois não estão).

Depois de instalar o dimmer e tapar o outro fio de cor escura, as luzes do banheiro e do corredor estavam apagadas. Quando tentei conectar o terceiro fio de cor escura ao switch, reinstale e ligue a energia novamente, o circuito quebrou.

Eu descobri que isso era um ciclo de troca, removia tudo, procurava por sinais de fios desgastados, tentava organizar o máximo possível, pigtailed os fios de terra, pigtailed o fio quente / banheiro / corredor, re-nutted tudo, tapou as bordas das porcas e ligou a energia sem voltar a colocar o interruptor na caixa. Tudo funcionou bem.

Quando eu adicionei tudo de volta à caixa e tentei estragar tudo, o circuito estourou. Eu desliguei tudo e esperei um dia pensando que talvez eu tivesse frito o dimmer da primeira vez.

Hoje à noite, eu inspecionei e conectei novamente a um comutador de polo único regular. Com a energia desligada, eu coloquei o interruptor na caixa, apaguei e liguei a energia novamente. A luz do corredor ligou, mas quando eu apertei o interruptor no combo de energia e luz GCFI no banheiro, o circuito quebrou novamente. Quando removi o interruptor da caixa e tentei novamente, todas as luzes e interruptores funcionam.

A caixa elétrica pode ser ruim? Alguma ideia?

Isto está em uma parede do emplastro / torno e não pode ser puxado ou facilmente cortado. Soa como se eu tivesse um curto em um dos fios e isso só acontecesse quando colocado na caixa?

    
por Laund 23.01.2019 / 07:43

1 resposta

Os fios verdes são o mistério aqui. Uma coisa é clara, eles não estão instalados corretamente condutores de aterramento do equipamento (fios terra).

Se esse é um canal, como você diz, é possível que seja apenas um problema de codificação de cores, o que é um problema porque é confuso e potencialmente perigoso quando as pessoas trabalham na fiação, mas não necessariamente um problema elétrico. A solução seria identificar onde o fio verde foi usado incorretamente e removê-lo ou substituí-lo por uma cor adequada.

No entanto, é possível que o que você tem aqui não seja conduíte, mas um cabo blindado com um solo isolado? Parece que você tem um cabo blindado, onde alguém decidiu usar a armadura como o chão (não é bom) e usar os fios verdes para o poder (também não é bom). Se for esse o caso, alguém tem que resolver como isso foi erradicado e corrigi-lo, e poderia ser uma grande dor de cabeça. Parece que alguém o corrigiu em parte - eles taparam os fios verdes nesta caixa - mas eles não consertaram tudo.

Aparentemente, um dos fios verdes está quente; quando você conecta os fios verdes ao terminal de aterramento no switch, ambos os fios verdes estão quentes, e a alça do switch está quente - you ' Se você não a tocasse acidentalmente quando tivesse a caixa aberta e viva, você teria sido atingido.

Quando você fecha a caixa, o parafuso prende a alça do comutador à caixa, que é aterrada pelo conduíte ou armadura; quando você restaura a energia, você tem uma falta à terra e o disjuntor dispara.

Se este for um cabo blindado em vez de um conduíte, é provável que a blindagem do cabo não seja um caminho de aterramento confiável e você tenha sorte que o disjuntor tenha sido acionado, em vez de aquecer a blindagem e causar um possível incêndio.

Se você fechar os fios verdes e instalar um dimmer, tudo deve funcionar como funcionava, mas você ainda tem um problema, possivelmente um problema sério.

Em última análise, eu acho que você vai querer ter um eletricista dar uma olhada na fiação e no aterramento e resolver isso. Se for um canal, pode ser simples rastrear os fios e remover ou substituir qualquer fio verde que deva ter uma cor diferente. Se for um cabo blindado, pode ser um pouco mais trabalhoso, e você pode descobrir que outros atalhos foram feitos.

    
23.01.2019 / 14:34