Disjuntor desarma após tentar instalar uma nova saída

0

Eu estava atualizando meu quarto de filhas e decidi substituir todas as tomadas por novas. (os antigos foram pintados) tudo foi bom até que cheguei à última tomada e tentei reconectar o novo, ele imediatamente acendeu e tropeçou no disjuntor. Eu pensei que talvez eu tivesse, talvez, eu tinha ligado incorretamente, tinha uma saída ruim ou um nick no fio, mas não. Estou confuso porque não adicionei nada a este circuito para aumentar a carga. Também uma coisa estranha ... o disjuntor permanece ligado e o resto das tomadas funcionam bem enquanto o quente e o neutro nesta saída não se tocam. Eu os tenho cobertos separadamente e tudo está bem. O que agora? Será que o disjuntor em si está com defeito?

    
por Julie Dane 13.05.2016 / 18:47

2 respostas

Você está dizendo que você estava trocando de lugar quando eles estavam quentes? Ou simplesmente que a última saída provocou? Se este último, pode ser uma tomada defeituosa ou instalação defeituosa. E é possível que o incidente de faísca tenha danificado uma saída anteriormente funcional. Não reinstale algo que está carbonizado. Olhe atentamente novamente para nicks no isolamento.

Eu tentaria novamente com um novo receptáculo, mas deixaria a tomada saindo temporariamente da caixa de junção e veria o que acontece. Se isso funcionar, desligue a energia, monte o receptáculo e veja o que acontece.

Não é preciso dizer que todos os circuitos devem estar desligados quando você estiver trabalhando neles.

    
13.05.2016 / 19:04

É muito comum substituir as saídas para aterrar acidentalmente um fio ou os terminais de parafuso na saída, a um fio terra ou ao lado de metal da caixa de junção. Vai funcionar quando é puxado para fora da caixa, mas quando você encher de volta, pfoof! Uma técnica comum é envolver fita isolante os lados da tomada para cobrir os parafusos do terminal.

Não use "backstabs" (onde você golpeou um fio em um buraco). Eles são amplamente vistos como não confiáveis e um pouco perigosos. Use os terminais de parafuso ou o sistema de fixação por parafuso usado em tomadas de melhor qualidade. Esta página aqui discute a diferença. Se você não tiver certeza se uma tomada usa braçadeira, você também pode usar os parafusos da maneira normal.

Lojas baratas de 66 centavos são baratas. Você pode obter saídas muito melhores, como o link acima descreve, no intervalo de US $ 2,50 a US $ 5. Algumas tomadas têm uma das ranhuras em forma de T, não as compre a menos que o seu fio seja 12 AWG e o seu disjuntor seja de 20 amps.

Um problema com os backstabs baratos é que os buracos podem estar por todo o lugar, e pode não estar claro quais buracos você deve usar. Não é um problema com os terminais de parafuso, ou parafuso-clamp como o buraco está ao lado do parafuso relevante.

Os parafusos são de cores diferentes. Os parafusos prateados são para neutro (branco). Os parafusos de latão são para quente (preto, vermelho, etc)

É claro que você sabe que corridas de saída não são loops, o quente e o neutro não devem estar em curto no final da corrida. Eles devem ir para lados opostos da última saída.

    
16.05.2016 / 04:39

Tags