local da linha de gás para secadora de roupa a gás natural

1

Nos EUA, quais são os requisitos habituais do código que governam onde você pode colocar uma secadora de roupas a gás em relação à linha de gás e governar o comprimento e a distância para a linha de gás flexível entre a parede e a secadora?

Especificamente, existe normalmente um requisito de código para que a linha de gás de um secador de roupa esteja imediatamente atrás do secador? Percebi isso "deve estar em volta" requisito quando Home Depot instala um secador e queria saber se isso é um requisito de código ou requisito do Home Depot.

Estou perguntando porque o nosso secador atual está embutido em um "recanto" na lavanderia, mas a linha de gás sai da parede à direita do recanto. A tubulação de gás flexível é anexada à linha de gás, serpenteia para trás e deixa cerca de 12 polegadas, atravessa o espaço de 2 polegadas entre o secador e a parede direita do recanto e, finalmente, conecta-se ao secador. Veja abaixo (desculpas pela arte ASCII).

||============||
||            ||          
||  "nook" ***||
||         * *||
||  ---------*||
||  |       |*|=====||
||  |       |*      ||
||  | dryer |*****--|| <- gas line comes out here (* = flexible gas tubing)
||  |       |       ||     
||  |       |       ||

O recanto é claramente um complemento do tipo "faça você mesmo" do proprietário anterior da casa (por exemplo, paredes na parte de trás do recanto são compensados!). Há prateleiras embutidas sobre a área onde a linha de gás é tão ninguém vai pisar na linha de gás, mas isso não significa que é até o código! ;-) A julgar por buracos (pobremente) preenchidos no chão de linóleo, a localização original da secadora tinha de fato a linha de gás diretamente na parte de trás, como recomenda a Home Depot, mas eu preferiria manter a localização atual porque Ele produz mais espaço em nossa pequena área de serviço.

    
por Justin Grant 09.01.2014 / 21:41

2 respostas

O Código Internacional de Gás Combustível não menciona nenhum roteamento de linha requisitos. (Veja a seção 613).

Se fosse eu, eu iria prender alguns bloqueadores de madeira para proteger a linha de gás de ser comprimida pelo secador, caso ele ande ou seja movido. Provavelmente deve ir ao longo da borda direita do recanto, especialmente na frente e na frente do lado direito do espaço original. 2x4 plana contra a parede deve ser mais que suficiente.

    
09.01.2014 / 22:16

Existem algumas coisas que você pode querer considerar

International Fuel Gas Code 2012

Chapter 4 - Gas Piping Installations

Section 411 - Appliance and Manufactured Home Connections

411.1.2 Protection against damage. Connectors and tubing shall be installed so as to be protected against physical damage.

411.1.3.1 Maximum length. Connectors shall have an overall length not to exceed 6 feet (1829 mm). Measurement shall be made along the centerline of the connector. Only one connector shall be used for each appliance.

411.1.3.4 Shutoff valve. A shutoff valve not less than the nominal size of the connector shall be installed ahead of the connector in accordance with Section 409.5.

Enquanto houver uma válvula de fechamento à frente do conector, o conector estará protegido contra danos físicos e o conector terá menos de 6 'de comprimento. Não deve haver um problema.

Código adicional

Section 404 - Piping System Installation

404.16 Location of outlets. The unthreaded portion of piping outlets shall extend not less than l inch (25 mm) through finished ceilings and walls and where extending through floors or outdoor patios and slabs, shall not be less than 2 inches (51 mm) above them. The outlet fitting or piping shall be securely supported. Outlets shall not be placed behind doors. Outlets shall be located in the room or space where the appliance is installed.

    
10.01.2014 / 12:44