Posso usar um fio não utilizado como um fio “C”?

3

Acabei de comprar um novo termostato que é habilitado para Wi-Fi e requer conexão com um fio "C". O termostato antigo não tem um que funcione, mas há outros fios não utilizados. O termostato controla apenas um sistema de calor de placa de aquecimento de água quente (sem ventoinha e sem ar-condicionado). Posso usar um dos fios não utilizados para o fio "C", desde que ele esteja conectado corretamente na fonte (caldeira)?

    
por user14503 12.08.2013 / 18:36

2 respostas

O fio "C" é normalmente um comum ou o outro lado do transformador de 24 Vac. O Tstat sem fio precisaria da fonte de energia para operar. Se houver fios não usados no chicote de fiação no termostato, o uso de um desses fios para o comum é aceitável se esse fio estiver claramente marcado (como é comum). Esse fio se conectaria ao outro lado do transformador que alimenta os 24 VAC (siga o fio vermelho de volta para o transformador e veja como o outro lado / fio está conectado. Ele vai para o terra? Ele deixa o transformador em algum outro lugar? ?).

    
12.08.2013 / 18:53

Sim. Contanto que o fio esteja terminado adequadamente na caldeira, a cor do isolamento dos fios não faz diferença. Na verdade, não há padrões que determinem qual fio de cor deve ser usado para qual função, apenas recomendações.

Para mais informações sobre C wires, consulte minha resposta para esta pergunta .

    
12.08.2013 / 18:51