Testador mostrando o terreno, mas não estou vendo um terreno

3

Na parte original da minha casa dos anos 40, tenho três lojas que têm fios sendo conduzidos por meio de conduítes. Quando eu os testo usando um testador de três pinos, ele mostra que eles estão aterrados, mas quando eu os abro não há chão correndo da tomada para a caixa de metal. Por que ou como o testador mostra a tomada aterrada?

    
por junta 10.06.2016 / 06:15

3 respostas

Tenha confiança nisso. O conduíte metálico é um padrão mais alto, usado na maioria das instalações comerciais. O terra é o conduíte em si - você não vê muitos fios verdes ou desencapados no trabalho de conduíte.

No entanto - os parafusos de saída como o único caminho de solo não está OK. Pigtail um fio terra da caixa de junção. A maioria das caixas tem um buraco de 10-32, para um parafuso de terra ... aqui são extravagantes . Não use 10-24 ou um parafuso de chapa!

Para evitar que um fio desencapado atinja os parafusos laterais (mesmo que você use facadas), enrole a tomada com fita adesiva.

Desça também e verifique se o caminho do solo é sólido - ou seja, todas as emendas do conduíte estão apertadas. Se algo te deixa nervoso, você pode dobrar isso usando um fio terra, essa é a beleza do canal, você pode!

    
10.06.2016 / 10:52

O conduíte metálico pode atuar como um caminho de aterramento para a caixa, e a saída é então aterrada porque está em contato com a caixa (e mantida em firme contato por seus parafusos de montagem). Tradicional, está em conformidade com o código.

Eu, pessoalmente, não estou tão feliz com isso, como ficaria com um fio terra real e tendia a instalar tomadas GFCI nesses locais quando os notasse no princípio de cinto e suspensórios.

    
10.06.2016 / 06:20

Existe um tipo de dispositivo (receptáculo, switch, ...) que é chamado de "auto-aterramento" usado nessas aplicações - há um clipe de mola em cada extremidade que é pressionado firmemente contra a parede da caixa. pelo parafuso de fixação nessa extremidade. Parece que o seu receptáculo não tem isso - o que significa que deve ser instalado um pigtail nu do parafuso verde para um 10-32 parafusado na caixa ou seu receptáculo deve ser substituído por um tipo de auto-aterramento.

Quanto ao fato de você ter conduíte - sim, conduítes metálicos podem servir como um caminho no solo ao invés de um fio - e de muitas formas, é um padrão mais alto: você pode adicione fios sem ter que reexecutar cabo, e você não pode acidentalmente colocar um prego em um fio também. Há um problema, porém, e isso é que o tipo fino de "conduíte" que entrou em uso recentemente, conhecido como Tubulação Metálica Elétrica ou EMT, evita as juntas roscadas de tubo de conduíte comum (RMC ou IMC) a favor de uma conexão de parafuso de ajuste que, embora seja fácil de fazer em campo, tem um hábito irritante de se desfazer ao longo do tempo, quebrando o caminho do solo.

    
10.06.2016 / 13:48