Como eu trago o serviço de 50 amp para a minha garagem?

5

Eu gostaria de executar um serviço de 50 amp na minha garagem. A corrida é de cerca de 100 pés no total. Cerca de 60 pés estarão no porão, 20 pés no conduto preso ao lado inferior das vigas de piso do deck de madeira e o restante no conduto enterrado. Isso é viável? Em caso afirmativo, que tamanho e tipo de fio eu uso? O fio que passa no porão precisa estar no conduto? Se sim, qual o tamanho & tipo? Quando sai, que tamanho & tipo de conduto eu uso? Por favor, veja o diagrama em anexo. Obrigado pela sua ajuda.

    
por Craig Howard 17.02.2017 / 18:06

1 resposta

Isso é bastante viável para fazer

A parte mais difícil de um trabalho como esse é colocar os fios no conduto. Mesmo com isso, porém, eu usaria o canal durante toda a duração para manter as coisas simples. O Schedule 80 PVC é provavelmente a solução mais fácil e melhor para uma corrida mista coberta / abrigada / enterrada como a sua - é classificada para proteger os fios contra danos físicos, é à prova de intempéries e monta da mesma maneira que os tubos de PVC (ie juntas cimentadas). Basta manter três regras em mente:

  1. O PVC irá fazer o worm em você devido à expansão térmica se você não colocar juntas de expansão a cada 12 'ou mais nas partes expostas (ou seja, não enterradas) da corrida.
  2. O conduíte precisa de suporte - para PVC, conecte-o à parede ou às vigas do convés a cada 3 'e em locais de junção de expansão.
  3. Mantenha o número de dobras entre os pontos de extração ao mínimo. O código só permite um único loop (360 graus), mas menos é melhor - você pode usar corpos de conduítes para mudar de direção e redefinir a contagem de curvas ao mesmo tempo, desde que sejam acessíveis posteriormente.

Uma vez que o conduíte está dentro, junto com uma corda de puxar para ajudá-lo a colocar os fios nele, é hora de pegar alguns condutores ali. Você precisará de THWN wires, pois o conduíte externo é considerado um local úmido e quatro deles: dois hots, um neutro e um terra. O neutro deve ser branco, e o solo deve ser verde ou, de preferência, vazio para economizar espaço no conduíte, enquanto o hots pode ter qualquer outra cor que não seja branco, verde ou cinza. Quanto ao tamanho, você está olhando para 6AWG de cobre ou 4AWG de alumínio para os hots e neutro, e um fio de cobre de 10AWG para o chão.

Por último, mas não menos importante - você vai querer dimensionar generosamente o conduíte, e um conduíte de PVC de 1,25 "facilmente acomodará 3 fios de alumínio 4AWG e um fio de cobre 10AWG com espaço de sobra. Claro, se você quiser colocar em um conduto maior, acabe com você - ele pagará dividendos se você quiser aumentar a fiação ou puxar mais condutores depois.

    
18.02.2017 / 00:40