Um dispositivo de proteção contra surtos de 3 fios pode ser usado em um circuito monofásico de 120V?

2

Estou instalando proteção contra surtos para uma instalação de rádio, e tenho um requisito um pouco incomum de instalar o dispositivo de proteção contra surtos (SPD) em um aterramento onde a linha de antena entra, que fica a cerca de 100 'do painel principal . Isso ocorre porque a antena em virtude de seu projeto deve ser aterrada, não é possível executar a linha de alimentação ao aterramento de serviço elétrico existente e, portanto, a proteção efetiva contra surtos exige a limitação da tensão de surto em outro local no solo, onde a linha de alimentação entra na casa.

Muitos dos SPD que eu encontro têm três fios: um para neutro e um para cada fase. A presunção parece ser que eles estão instalados no painel principal onde o neutro e o solo estão ligados.

Em uma pergunta anterior me disseram que há SPDs com quatro fios, separando o neutro e o solo. Assim, eles podem limitar a tensão entre o neutro e o neutro sem exigir uma conexão direta entre eles longe do painel principal, o que seria perigoso. No entanto, preciso proteger apenas um circuito monofásico de 120V. Usando um desses SPDs de quatro fios, um dos fios não seria usado .

Eu estou querendo saber, é seguro e permissível usar um SPD de 3 fios (como o SDSA1175 Eu tenho em minha mão) nesta situação? A conexão neutra iria para o terra, uma conexão de linha para linha e a outra conexão de linha para neutro? Apesar do confronto entre nomes, não posso imaginar que seja eletricamente diferente da caixa de quatro fios, essencialmente um MOV entre o terra e cada fio protegido. O neutro não está diretamente conectado ao solo, mas no caso de um surto, o MOV iria prendê-lo dentro de casa centenas de volts em relação ao solo.

    
por Phil Frost 08.08.2017 / 19:24

1 resposta

Eu usei exatamente essa parte exatamente como você descreveu antes em um circuito comercial de 30A sem incidentes.

Agora, eu sei que ele protegeu equipamentos contra surtos? Não. Mas nenhum dano ocorreu desde a sua instalação.

Tenha em mente que uma das luzes 'prontas' não acenderá, porque cada luz pronta depende de um potencial separado de voltagem entre ela e o que ela acha que é neutro. Também não é irreal esperar que os indicadores defeituosos falhem de maneira semelhante. Mas os MOVs farão o mesmo trabalho independentemente.

    
22.10.2017 / 21:45