O que há com as diferentes classificações FHR desses tanques de água quente?

2

Estamos substituindo nosso tanque por um mais eficiente e não podemos abandonar o tanque, dadas as temperaturas baixas de entrada no Canadá e a quantidade de produção que precisamos (para um tríplex com 7 pessoas).

Então eu tenho pesquisado tanques. Tanto a Rheem quanto a Bradford White parecem oferecer os tanques mais eficientes e de alta qualidade. Eu determinei com meus cálculos que poderíamos nos safar com algo na faixa de 100-120FHR para servir o horário do pico de chuva pela manhã para o lar.

Uma coisa que eu estou completamente confuso é o economizador de energia de alto desempenho do Bradford White Tanque de 25 galões . Cada tanque que vimos é de cerca de 50-75 galões com um FHR variando de 80-120. Este tanque de 25 galões diz que tem um FHR de 155 galões (200 galões FHR para o tanque de 50 galões). Eu estou querendo saber primeiro como isso é possível, e segundo, porque esta lista diria que é destinado a uma casa de 1 pessoa.

O que uma pessoa usaria 155 galões de água quente em uma hora? Eu tenho certeza que a nossa casa, com 3 chuveiros e cabeças de fluxo baixo a 10 minutos, um chuveiro com 90 graus de elevação usaria cerca de 105 galões de água quente. O que estou perdendo com esse tanque em particular? Parece bom demais para ser verdade que um tanque de 25 galões poderia nos servir e é ainda mais confuso dizer que a FCF só é boa para uma pessoa.

Alguma opinião?

editar

Eu percebi o que há de errado com minhas suposições de que a 150FHR serviria a nossa casa. Se eu assumir que precisamos de 105 galões para um cenário pior de 3 chuveiros simultâneos de 10 minutos, repetidos duas vezes (ou seja, 6 chuveiros ao longo de 20 minutos), então isso é 105 galões em 20 minutos, não uma hora. Então eu preciso pegar a recuperação do tanque por uma hora, dividir por 3 e adicioná-lo à capacidade. Portanto, sua recuperação é de 82gal / h, o que significa que nos primeiros 20 minutos, conseguimos apenas 45 galões (aprox) de água.

    
por brad 09.01.2013 / 04:15

1 resposta

A potência dos aquecedores de água é o ponto crucial. O aquecedor de "alto desempenho" é de 76 kBTU / Hr, enquanto a maioria dos aquecedores de água está em torno de 30-40 kBTU / hora. Este queimador maior permitiu que o tanque menor pudesse "acompanhar a demanda" por um bom tempo. Outra razão é porque talvez fosse configurado para aquecer a uma temperatura muito mais alta, e então usar a válvula misturadora que inclui para reduzir a temperatura ao nível razoável. Eu consideraria essa "trapaça" se é o que eles estão fazendo, embora seja permitido pelo governo .

Eu estou supondo que a listagem diz uma pessoa porque é um pequeno tanque, e não baseado na FCF (que eles deveriam ter prestado mais atenção).

Não creio que esteja faltando alguma coisa com base nas especificações da FHR. Mas, você precisa prestar atenção ao tamanho da sua linha de gás natural. Você precisará de uma taxa de fluxo mais alta com esse modelo, já que sua taxa de uso é muito maior. Você também pode precisar fornecer mais "vazamentos" em sua casa (e sala contendo o aquecedor de água) para permitir que ele obtenha ar suficiente para a combustão. Esse modelo em particular usa o ar do ambiente ao seu redor, em vez de ter um tubo para trazer o ar do lado de fora. Ar fresco insuficiente irá gerar CO (muito ruim para os seres vivos) e diminuirá a eficiência do aquecedor de água. Certifique-se de ter um detector de CO instalado perto da unidade, seja qual for a sua escolha.

A taxa da primeira hora é uma métrica ímpar. Ele mede o número de galões que podem ser fornecidos acima de 110 F, com uma temperatura inicial de 135 F. Isso é muito difícil de usar em cálculos.

Eu abordaria os cálculos como um problema de conservação de energia. Use a taxa de recuperação para calcular a saída do queimador (1080 kJ / min neste caso). Então (ignorando que a entropia é obtida na válvula misturadora e a capacidade de calor e densidade da água depende da temperatura), decida qual a temperatura do chuveiro que você quer e qual a temperatura da água que você quer no tanque. Use a capacidade de calor da água para calcular a quantidade de energia armazenada no aquecedor de água, a taxa de uso de energia (falta de energia) e a taxa de energia do queimador (entrada de energia). Supondo o uso de 6 gpm, a entrada de água a 7 C, o tanque a 75 C, e usando água a 38 C, eu calculo que você teria cerca de oito minutos de água. Com o tanque de 55 galões, você teria cerca de 18 minutos usando essas suposições.

Apenas observando a taxa de recuperação de 90F, você obtém cerca de 80 galões / hora. Então, você poderia usar 80/60 = 1,33 gpm indefinidamente (com um aumento de 90 F). Mas, você provavelmente só precisa de um aumento de 45 a 100 F para o seu banho. Neste caso (aumento de 55 F), você poderia usar cerca de 2,2 gpm indefinidamente com este gravador em particular.

    
09.01.2013 / 04:55