Precisa de ajuda para entender as potências na faixa de cozinha

3

Esta é a placa de série no meu alcance elétrico. Por que existem 2 linhas de uso de energia. Um para 6,9 kW e outro para 9,3. É possível determinar a amperagem desta informação? Eu procurei um manual on-line para esse intervalo e ele disse que era 20 amp, mas acredito que foi para a versão cooktop a gás.

    
por Chris 18.12.2016 / 05:25

2 respostas

Diferentes sistemas elétricos, mesmo intervalo

Na extrema direita, você vê onde está escrito "208Y / 120V" na primeira linha e "120 / 240V" na segunda linha? A maioria dos eletrodomésticos de cozinha são projetados para funcionar com dois sistemas diferentes de tensão , incluindo o seu, e é por isso que eles têm duas classificações.

Descobrir o que você tem

A maneira mais fácil de descobrir qual dos dois sistemas você tem é medir no receptáculo da faixa com um voltímetro quente a quente. A linha de 120 / 240V é o serviço elétrico residencial e comercial comercial norte-americano de fase dividida normal - há 240V (poço, 220-250V) entre os pontos quentes e 120V quente para neutro. Este sistema é bom para o trabalho residencial, pois fornece voltagens de utilização mais baratas e permite que os aparelhos de aquecimento trabalhem com potência máxima - 9,3 kW para o seu fogão.

No entanto, se você mede 208V (ou algo entre 190-220V) entre as linhas de energia, você tem pelo menos duas e talvez todas as três fases de um serviço elétrico fase , que usa a linha "208Y / 120" na faixa e é encontrada em grandes edifícios, tais como arranha-céus, grandes edifícios institucionais e instalações industriais, embora algumas casas antigas muito grandes no Sul e Sudoeste utilizem um serviço de três fases devido à tamanho de seus condicionadores de ar. O serviço trifásico é útil para edifícios maiores, pois é uma maneira mais eficiente de mover a energia do que a fase monofásica ou dividida. No entanto, a tensão reduzida disponível na tomada da parede significa que os aparelhos de aquecimento funcionam com potência reduzida - apenas 6,9 kW no caso do seu fogão.

Quando você souber

Uma vez que você sabe qual linha usar, simplesmente divida o consumo de energia da placa de identificação daquela linha pela tensão linha-a-linha (quente a quente) para obter o consumo atual.

    
18.12.2016 / 05:52

Se esta faixa estiver conectada ao serviço usual de 120/240 V, então sua potência máxima é de 9,3 kW, o que consumiria no máximo 9300 W / 240 V = 39 A. O manual do proprietário sem dúvida diria que o circuito deve estar em um disjuntor 40-A e, claro, ter fio que é classificado para 40 A.

Se esse intervalo fosse em 208Y / 120 V, então seria 6,9 kW. Você provavelmente não tem isso em uma residência. Pelo que entendi, 208Y / 120 é de um certo tipo de serviço de 3 fases que você quase certamente não tem. Isso consumiria no máximo 33 A e o manual poderia especificar um disjuntor 40-A.

No serviço real, o alcance quase certamente nunca seria usado em seu máximo e, portanto, sem dúvida funcionaria com um disjuntor menor, mas isso provavelmente seria uma violação do código.

    