O que poderia fazer com que meus radiadores esfriam quando a água quente é ligada?

3

Quando apenas o aquecimento é selecionado no temporizador do programa, todos os radiadores funcionam bem e estão quentes. Mas quando o aquecimento ea água quente estão na água fica quente, mas todos os radiadores ficam frios. Quando a água quente está no termostato do tanque, os aquecedores ainda não esquentam até que eu desligue o aquecimento e a água quente seja ligada e desligada novamente. Em seguida, ligue o aquecimento novamente e ele funciona bem. Eu tenho uma válvula de 3 posições e isso faz um barulho quando a água é ligada pela primeira vez. Poderia ser a válvula que está com defeito porque eu tive que substituí-lo duas vezes agora nos últimos 3 anos. O atual tem cerca de 13 meses de idade. Ou poderia ser a bomba que é o problema?

    
por graham rodgers 23.01.2013 / 20:07

3 respostas

Parece provável que a válvula da zona de 3 posições seja o problema, ou provavelmente, com mais precisão, o atuador que controla a válvula é o problema.

Para verificar se é o atuador: remova o atuador do corpo da válvula (normalmente há um botão para pressionar o que o libera), ligue e desligue o aquecimento e ligue / desligue a água quente e veja como o atuador move - vai em três posições diferentes? (NB, a rotação total de todo o aquecimento para toda a água quente é muito menor do que você provavelmente esperaria, algo como 40 graus, se bem me lembro.)

Possíveis falhas na válvula da zona de 3 posições (fora do topo da minha cabeça):

  • O atuador não está conectado corretamente e, portanto, não está recebendo os sinais corretos. Se você substituiu a válvula anteriormente (incluindo, suponho, o atuador), e ligou o novo atuador, mas o antigo estava conectado, então este pode ser o problema.
  • A válvula em si está suspensa / não se move livremente. Um sintoma disso seria que, quando o atuador é removido do corpo, ele gira conforme o esperado, mas quando é substituído no corpo, ele pára de se mover. Talvez se você substituiu o atuador anteriormente, mas não o corpo da válvula, esse poderia ser o problema.
  • Uma das molas no atuador está solta / quebrada. O atuador depende de molas para retornar a válvula à posição padrão quando não estiver energizada. Normalmente, a posição padrão é a água quente, por isso seria mais provável que o problema fosse o aquecimento, mas não a água quente. Se este for o problema, você provavelmente precisará substituir o atuador. Ou se isso acontecer repetidamente, compre uma válvula / atuador de melhor qualidade!
10.12.2015 / 12:27

Você tem um aquecedor de água quente indiretamente, com água quente fornecida pela mesma caldeira que aquece a casa?

Se assim for, é bastante comum que o tanque de água tenha prioridade, com base na teoria de que menos pessoas gritam por perder um grau ou dois em casa do que gritarem que o banho está ficando frio.

    
07.09.2016 / 14:53

Estou assumindo que todo o sistema estava funcionando bem no passado. Você precisa determinar o que mudou ou o evento que ocorreu depois que o problema inicial foi notado. Eu tive capacitores e outros componentes elétricos ou eletrônicos indo mal e quando eu rastrear com a entrada do cliente em que evento ocorreu que depois que o problema foi notado, muitas vezes eles mencionaram uma tempestade severa. Mesmo se você acha que a casa e todos os circuitos da casa estão bem aterrados, um strong relâmpago nas proximidades pode flutuar o potencial do solo por uma fração de segundo a vários segundos e fritar circuitos que estão ativos naquele momento. É sempre uma medida prudente desligar tudo e desligar todos os circuitos elétricos e HVAC antes de uma tempestade.

Se a válvula de 3 vias tiver sido substituída em menos de um ano e a mais nova após a inspeção também tiver acabado, então há outro fator que está causando uma falha na válvula de 3 vias. Eu acredito que o atuador de válvula de 3 vias é substituído pela válvula de 3 vias como uma unidade. Se o atuador for considerado ruim, o problema provavelmente se origina do circuito de controle elétrico ou eletrônico que controla o atuador. Quando você desconectar o atuador, verifique a impedância nos fios de conexão para curtos-circuitos ou circuito aberto se for um sistema de controle elétrico passivo, significando que o atuador não é controlado eletronicamente a partir de uma placa de circuito baseada em microcontrolador (microcomputador). p>

Se o atuador estiver diretamente conectado a uma placa de circuito IC (circuito integrado), você precisará entrar em contato com o fabricante para solução de problemas e substituição.

Se o atuador e o circuito de controle estiverem bons, mas a própria válvula de 3 vias estiver ruim, então o problema pode ser fluido de trabalho extremamente sujo ou cáustico ou ácido. Quando foi a última vez que você lavou e limpou todo o sistema? Você colocou corretamente os produtos químicos do tratamento no fluido de trabalho?

    
14.06.2017 / 15:47