É possível usar um alarme de fumaça de fio único com um sistema de alarme?

0

Estou no processo de instalar um sistema de alarme que suporta alarmes de incêndio de baixa tensão de 2 ou 4 fios.

A casa está equipada com alarmes de fumaça de fio único de alta voltagem.

Pelo que entendi, existem relés que podem ser conectados ao circuito e agem como o remetente ou receptor para dispositivos acessórios de baixa ou alta tensão, como interruptores de puxar ou iluminação. Um dispositivo de exemplo é mencionado aqui .

Como eu também entendo, esses relés não podem ser usados para conectar painéis de alarme.

Então, minha pergunta: qual é o raciocínio por trás de não permitir isso? É apenas porque os detectores multi-fios suportam zoneamento, ou é realmente perigoso fazer isso?

Existem dispositivos que permitem que eu faça isso ou preciso trocar os detectores?

    
por Steve 12.01.2017 / 20:33

1 resposta

Essas conexões não são classificadas como UL, CSA ou NFPA porque o painel de alarme não pode supervisionar o circuito de alarme de fumaça. O circuito de alarme de baixa tensão de 2 e 4 fios é supervisionado e reporta mais ao painel de alarme do que simplesmente uma condição de alarme. Por exemplo, se conectado corretamente, a fiação danificada ou os detectores ausentes causarão uma condição de problema.

Você pode fazer fisicamente o que você está imaginando (use o relé entre alarmes de fumaça de 120v e um painel de alarme). Somente uma condição de alarme pode ser detectada (não baixa bateria como os detectores de 120v).

Em uma versão anterior desta resposta, eu não disse o melhor, mas como @gregmac aponta em um comentário, se você fizer isso para seu próprio benefício, tudo bem. Não pergunte a sua companhia de seguros pelo desconto dado para um sistema de proteção contra incêndio monitorado, porque este não é um método aprovado.

Os fabricantes de detectores de fumaça, como Firex e BRK, disponibilizam esses relés para ativar outros dispositivos, como estroboscópios ou iluminação de saída (não confundir com uma luz "EXIT" em um prédio comercial ou multifamiliar), mas não para meios de relatórios de alarme com classificação UL ou CSA.

    
12.01.2017 / 21:15