Adicionando subpainel a um galpão

3

Agradecemos antecipadamente a todos que fornecerem insight para mim. Peço desculpas se as respostas para minha situação puderem ser encontradas em outro post que eu perdi.

Eu tenho um barracão fora da minha casa que atualmente não tem energia. Eu gostaria de passar energia para ele e instalar um subpainel de 60A para suportar alguns circuitos. Atualmente, eu tenho 200A serviço chegando à casa. O painel dentro da casa é de cerca de 50 metros de distância, então há uma desconexão de serviço de 200A com espaço para 4 disjuntores no medidor. O galpão é de cerca de 5 metros da entrada de serviço.

O que estou planejando é instalar um disjuntor de 60A no painel na entrada de serviço e executar 6 AWG de cobre subterrâneo no subpainel do galpão. Eu pretendo usar conduíte de metal porque ninguém quer cavar um par de pés para baixo. Estou confortável com os requisitos para os circuitos dentro do galpão.

A Pennsylvania usa o 2014 NFC. Eu tenho o fio correto para o circuito? Minha abordagem com o disjuntor na entrada de serviço é válida? Por fim, preciso de uma haste de aterramento separada para o galpão? Parece tolo adicionar outra haste de aterramento a alguns metros de uma já existente.

Por fim, um desenho (realmente) cru de tudo. O preto está existindo. Vermelho é proposto.

    
por Jason Whipkey 24.10.2018 / 05:36

1 resposta

Você tem a ideia geral certa

O conduíte rígido está bem - você só precisará cavar 9-12 "para baixo, e um 2" RMC ou EMT fornece bastante espaço para facilitar a expansão e expansão. Além disso, o conduíte de metal fornece o condutor de aterramento do equipamento para o galpão, o que economiza um fio na tração (dois pontos negros e um neutro branco está bom). Além disso, encontrar um disjuntor de 60A para o seu medidor-principal não é um problema - um THQL2160 fará o trabalho, e deve estar disponível em qualquer lugar onde os disjuntores são vendidos.

Você ainda precisará de hastes de aterramento no galpão embora

Você precisará de duas hastes de aterramento (no mínimo 8 'de comprimento e 6' de distância) no galpão, com um fio de cobre 6AWG de lá para a barra de aterramento do subpainel de galpão. Isso fornece um caminho para o aterramento para transientes induzidos por raios, enquanto o conduíte de metal retorna a corrente de falta de volta para a entrada de serviço (também conhecida como sua fonte). Como resultado dessa divisão de caminhos de retorno, você também precisará garantir que o parafuso ou a tira de ligação tenha sido removido (ou nunca tenha sido ajustado para começar) para o subpainel, e também será necessário separar barras neutras e terra lá.

Outras notas

Você deve usar uma chave de torque ou chave de fenda (dependendo da configuração do torque) em todos os terminais do disjuntor e do painel para ajustá-los às especificações do fabricante - isso aumenta consideravelmente a confiabilidade do sistema e também é um novo requisito no NEC de 2017 (110.14 (D)).

Além disso, o subpainel shed precisará ter um disjuntor principal para servir como um meio de desconexão para o galpão. Não há problema em usar um disjuntor principal grande aqui, pois o disjuntor a montante 60A no dispositivo de entrada de serviço protege os fios alimentadores da sobrecorrente. Como resultado, a maneira mais simples de ir aqui é obter um painel disjuntor principal de 100A ou 125A, 24 ou 30 espaços e encaixá-lo com barras de aterramento se ele já não tiver . Dessa forma, você terá muito espaço para expansão - se você quiser mais corrente para o galpão, você pode trocar o disjuntor do alimentador e os fios por outros maiores, e você também pode adicionar circuitos razoavelmente lá sem se preocupar em ficar sem disjuntor. espaços.

    
24.10.2018 / 06:38