Você tem a ideia geral certa
O conduíte rígido está bem - você só precisará cavar 9-12 "para baixo, e um 2" RMC ou EMT fornece bastante espaço para facilitar a expansão e expansão. Além disso, o conduíte de metal fornece o condutor de aterramento do equipamento para o galpão, o que economiza um fio na tração (dois pontos negros e um neutro branco está bom). Além disso, encontrar um disjuntor de 60A para o seu medidor-principal não é um problema - um THQL2160 fará o trabalho, e deve estar disponível em qualquer lugar onde os disjuntores são vendidos.
Você ainda precisará de hastes de aterramento no galpão embora
Você precisará de duas hastes de aterramento (no mínimo 8 'de comprimento e 6' de distância) no galpão, com um fio de cobre 6AWG de lá para a barra de aterramento do subpainel de galpão. Isso fornece um caminho para o aterramento para transientes induzidos por raios, enquanto o conduíte de metal retorna a corrente de falta de volta para a entrada de serviço (também conhecida como sua fonte). Como resultado dessa divisão de caminhos de retorno, você também precisará garantir que o parafuso ou a tira de ligação tenha sido removido (ou nunca tenha sido ajustado para começar) para o subpainel, e também será necessário separar barras neutras e terra lá.
Outras notas
Você deve usar uma chave de torque ou chave de fenda (dependendo da configuração do torque) em todos os terminais do disjuntor e do painel para ajustá-los às especificações do fabricante - isso aumenta consideravelmente a confiabilidade do sistema e também é um novo requisito no NEC de 2017 (110.14 (D)).
Além disso, o subpainel shed precisará ter um disjuntor principal para servir como um meio de desconexão para o galpão. Não há problema em usar um disjuntor principal grande aqui, pois o disjuntor a montante 60A no dispositivo de entrada de serviço protege os fios alimentadores da sobrecorrente. Como resultado, a maneira mais simples de ir aqui é obter um painel disjuntor principal de 100A ou 125A, 24 ou 30 espaços e encaixá-lo com barras de aterramento se ele já não tiver . Dessa forma, você terá muito espaço para expansão - se você quiser mais corrente para o galpão, você pode trocar o disjuntor do alimentador e os fios por outros maiores, e você também pode adicionar circuitos razoavelmente lá sem se preocupar em ficar sem disjuntor. espaços.