bitola do fio e hp do motor elétrico

0

Versão resumida

Existe alguma tabela que diz a quanto HP é um motor elétrico e a bitola do fio necessário para funcionar?

Longa história

Nosso poço ficou ruim, perdendo pressão. Vivemos nesta casa há 15 anos sem fazer nada. Seis dos amigos do meu pai vieram do trabalho e tiraram a bomba do poço, que ficava a apenas 430 pés de profundidade.

Ta-Da

e especificações

Note que há um monte de fita preta que se soltou. É um 3/4 hp com 430 pés de fio de bitola 12 descendo o poço, mais a fiação indo para a caixa elétrica, então pelo menos 530 pés de fiação no calibre 12 da bomba de poço para o painel.

De acordo com a tabela do fabricante do manual de serviço o comprimento máximo do fio é de 480 pés.

É evidente que não era um problema. Pode um 1 hp ser usado como um substituto e a fiação ser OK? Ou o problema é que o poço precisa ser substituído?

    
por Tiger Blood 16.01.2017 / 16:16

1 resposta

Há alguma tabela, parece que você a encontrou (embora eu não saiba se você encontrou uma tabela de "2 fios" ou "3 fios" - atualmente, "2-Wire" é uma vitória, e fita preta não pertence a nenhum lugar em um poço, IMHO.)

... e você quer que nossa bênção a ignore? Se a bomba "perdeu pressão" possivelmente de ferrugem, não sendo inoxidável, evidentemente, possivelmente por ingestão de fita preta, possivelmente de mais de 15 anos de uso - eu costumo pensar em termos de "cerca de 10 anos, estar pronto para substituir uma bomba" - a solução é consertá-lo ou substituí-lo - adicionar um motor maior não ajuda, e acrescentar um motor maior em fios subdimensionados definitivamente não ajudará. Se 3 / 4hp você tem fluxo adequado por 15 anos, ele também o fará no futuro - mais potência não é sempre melhor, e muitas vezes vem com uma curva de bomba que pode não funcionar em sua profundidade.

Com um poço profundo e uma parte superior relativamente curta que é apenas um pouco menor, você provavelmente pode obter uma queda de tensão aceitável deixando o fio enterrado sozinho e atualizando para o calibre 10 para a corrida mais longa no poço.

Quanto a saber se o problema é a bomba (provável) ou o bem (possível) é muito difícil dizer de longe - você coloca uma nova bomba e vê o que acontece, ou você contrata uma empresa bem para avaliar o estado do poço. Não há muito que um proprietário possa fazer para avaliar um poço profundo, a não ser deixar cair uma nova bomba, e você pode estragar muito bem se você (digamos) tentar avaliar o nível da água e acabar perdendo algo bem buraco. Até que ponto o tubo estava molhado quando a bomba foi puxada?

    