Todas as tomadas, exceto uma obra no quarto

2

Para começar minha pergunta: eu não estou muito familiarizado com a eletricidade e estou planejando muito provavelmente ter um eletricista para dar uma olhada na minha casa.

Meu quarto no andar de cima e o quarto de hóspedes estão funcionando no mesmo circuito do meu disjuntor. Todas as tomadas e luzes funcionam bem no meu quarto de hóspedes. Luzes no meu quarto funcionam bem. Existem 5 outlets no meu quarto e o que eu diria que é “primeiro” ou mais próximo da porta é o único que funciona.

Eles outros quatro pararam de trabalhar e eu não tenho idéia do porquê. Eu tentei meus melhores esforços para matar o disjuntor principal e eu tirei cada saída e examinei a fiação (depois de ter certeza que eles não estavam quentes, é claro) e eu não conseguia encontrar nada em particular para estar errado. Não tenho lojas ativadas por meio de um switch para não encontrar problemas. Ainda não verifiquei o quarto de hóspedes.

Alguém tem alguma sugestão de onde eu poderia dar uma olhada?

    
por bloonacho 10.06.2018 / 09:13

2 respostas

Peço desculpas pela atualização super tardia e agradeço a todos pelas soluções e informações que eu aprecio muito. A casa que eu comprei foi completamente construída pelo proprietário, e muitos de seus equipamentos elétricos não estão "no código", como você poderia dizer.

O cara ligou dois interruptores de luz separados no quarto principal para controlar a luz do quarto para que você pudesse ligá-lo / desligá-lo de duas paredes diferentes. Ele usou um interruptor de 3 vias para isso em vez de um interruptor de duas vias, e ele não passou o neutro da primeira luz para a próxima. Então, todas as seguintes tomadas + interruptores de luz literalmente não têm um neutro sendo passado para ele.

Ele acabou cortando um neutro e matando o interruptor de luz secundário e passou o neutro através de uma porca de arame e tudo estava funcionando novamente. Então, nada de lógico, o cara que ligou a casa era apenas um bosta.

    
20.07.2018 / 19:25

Método típico de conectar tomadas no mesmo circuito em uma cadeia:

Esta é a principal razão pela qual as tomadas são feitas com quatro terminais em vez de dois. (Aposto que você pensou que era assim que a saída poderia ser dividida entre dois circuitos, removendo as abas.)

Suponha que você descubra que as saídas 3 e 4 pararam de funcionar, enquanto 1 e 2 ainda têm energia. A falha é quase certamente em um dos terminais A, B, C ou D - em outras palavras, na última tomada ao vivo da cadeia ou na primeira tomada em funcionamento.

Esta é uma falha muito comum na fiação doméstica quando o construtor usou os terminais de backstab nas saídas em vez dos terminais de parafuso. A única desculpa para usar os terminais de backstab é que seu chefe barato vai demiti-lo, se você tomar o tempo para conectá-lo corretamente.

Muitos eletricistas profissionais recomendam fiações como esta:

Esses fios de conexão dos parafusos do terminal às porcas de fio são chamados de "pigtails". Eles devem ter cerca de 6 "de comprimento.

As porcas de arame são certamente mais confiáveis que os backstabs. Há algum desacordo sobre se as porcas de fio são mais confiáveis do que os terminais de parafuso. As tranças podem ser um pouco exageradas, mas permitem a remoção de uma saída problemática sem afetar o resto do circuito.

    
11.06.2018 / 13:24