Meio de circuito ramificado de multiwire de desconexão

3

Estou planejando executar um circuito de ramal multi-fios para minha garagem desmembrada, conforme descrito aqui . Eu tenho uma pergunta, no entanto, sobre os meios de desconexão para um circuito de ramal multifilar. Preciso de um tipo especial de desconexão porque é um circuito de ramificação multifilar? Seria algo como este disjuntor de ar condicionado para exterior 60A da Eaton seja adequado?

    
por dave601 28.11.2016 / 20:09

2 respostas

O requisito de "meios de desconexão" para circuitos ramificados de múltiplos fios (NEC 210.4b) simplesmente requer que haja um meio de desconexão e desconecte todas as pernas de uma só vez. Normalmente, isso é simplesmente o disjuntor de 2 polos (240V) no painel, e isso é bom; que completa o requisito.

Não relacionado ao MWBC é um requisito separado para que a energia entre em uma dependência. Deve ter um meio de desconexão de algum tipo (NEC 225.31) perto de onde o poder entra, dentro ou fora (225.32). É aí que você usa uma chave de desconexão como a acima. Não há necessidade de desconectar o neutro.

Gostaria de salientar que, se você estiver fazendo um sub-painel, simplesmente use um painel que tenha um disjuntor "principal" e esse é o seu interruptor de desligamento. É legítimo ter uma corrida de 30A para um sub-painel e ter um disjuntor principal de 200A no sub-painel. O grande disjuntor serve apenas como um óbvio interruptor de desligamento (e GFCI se isso acontecer).

    
28.11.2016 / 21:09

Desde que o disjuntor que alimenta o circuito seja um pólo duplo, você deve estar bem, porque ambos desconectarão os condutores não aterrados simultaneamente. No caso de uma falha, ambos serão abertos. NEC 2014 210.4.B

    
28.11.2016 / 21:34