Troque o disjuntor de 20amp com um 15amp para circuito de cozinha

1

Atualmente tenho fio de calibre 14 indo para um disjuntor de 20 amp que é usado para a cozinha. Eu quero apenas trocar o disjuntor de 20 ampères por um amplificador de 15 em vez de substituir a fiação. Posso fazer isso? Eu li em algum lugar que a cozinha não pode ter um disjuntor de 15 ampères. Preciso de conselho. Obrigado.

    
por Jules 21.09.2016 / 18:39

4 respostas

Não é um especialista em código ou ter qualquer citação aqui ... mas eu acho que o código pode exigir 20 circuitos amp em cozinhas, uma vez que é esperado que tem um monte de poder extra desenhar lá.

No entanto, o que você tem agora é um problema de segurança contra incêndio. Muito melhor com o disjuntor de 15 A do que com fios muito pequenos em um disjuntor de 20 A.

A solução ideal seria, naturalmente, substituir todos os fios por calibre 12.

    
21.09.2016 / 19:45

Soa como uma opção. Pelo menos, evitará o superaquecimento dos fios devido ao excesso de corrente que passa por eles. Você precisa verificar a potência total de seus utensílios de cozinha e o que quer que esteja passando pelo disjuntor. Supondo que este seja os EUA, qualquer coisa maior do que aproximadamente 1.5kW fará com que o disjuntor desarme, caso em que se tornará um incômodo em vez de um perigo.

    
21.09.2016 / 18:59

Sim, o National Electrical Code requer 20A circuitos em uma cozinha. Mas o código também requer que o fio 14 AWG não seja protegido por um disjuntor ou fusível de 15A.

Um circuito é um sistema completo que consiste em um "dispositivo de proteção de sobrecorrente" (fusível ou disjuntor), o fio e os dispositivos (receptáculos, luminárias) na outra extremidade do fio. A capacidade do circuito é considerada o elo mais fraco do circuito. No seu caso, esse é o fio: o fio 14 AWG só é classificado para 15 amps.

Como a finalidade do código é segurança , o requisito para instalar um disjuntor de 15 A supera a necessidade de instalar um circuito de 20 A.

As alterações no código elétrico não implicam que as atualizações devem ser instaladas imediatamente. A fiação existente pode ser deixada como está. No entanto, sua jurisdição local pode exigir a correção de condições inseguras ou o certificado de ocupação do prédio pode ser revogado (uma maneira extravagante de dizer "condenado"). Eles também podem exigir a inclusão de todos os sistemas nos códigos modernos, se houver alguma remodelação realizada.

    
21.09.2016 / 22:51

Depende de quais pontos da cozinha o circuito serve.

Você pode ter circuitos adicionais de 15 A que não consertam superfícies de bancada em uma cozinha, contanto que você tenha dois circuitos de derivação pequenos, como exigido por 210.11 (C) e 210.52 (B) suprindo todas as superfícies da bancada. Eu pessoalmente tenho dois circuitos dedicados de 15 A servindo minha geladeira e lava-louças.

Cláusulas aplicáveis por NFPA-70: 2014 (também conhecido como 2014 NEC):

210.11 Branch Circuits Required.

(C) Dwelling Units.

(1) Small-Appliance Branch Circuits. In addition to the number of branch circuits required by other parts of this section, two or more 20-ampere small-appliance branch circuits shall be provided for all receptacle outlets specified by 210.52(B).

...

210.52 Dwelling Unit Receptacle Outlets

(B) Small Appliances.

(1) Receptacle Outlets Served. In the kitchen, pantry, breakfast room, dining room, or similar area of a dwelling unit, the two or more 20-ampere small-appliance branch circuits required by 210.11(C)(1) shall serve all wall and floor receptacle outlets covered by 210.52(A), all countertop outlets covered by 210.52(C), and receptacle outlets for refrigeration equipment.

Exception No. 1: In addition to the required receptacles specified by 210.52, switched receptacles supplied from a general-purpose branch circuit as defined in 210.70(A)(1), Exception No. 1, shall be permitted.

Exception No. 2: The receptacle outlet for refrigeration equipment shall be permitted to be supplied from an individual branch circuit rated 15 amperes or greater.

(2) No Other Outlets. The two or more small-appliance branch circuits specified in 210.52(B)(1) shall have no other outlets. Exception No. 1: A receptacle installed solely for the electrical supply to and support of an electric clock in any of the rooms specified in 210.52(B)(1). Exception No. 2: Receptacles installed to provide power for supplemental equipment and lighting on gas-fired ranges, ovens, or counter-mounted cooking units.

    
22.09.2016 / 21:44