Carregador USB Leviton em uma caixa de trabalho antiga

0

As dimensões que são indicadas para o receptáculo são 3 "x2" x2-1 / 2 "(eles indicam caixa de parede elétrica padrão). No entanto, eu tenho uma caixa de trabalho útil à mão antiga que é 3-1 / 2 "x 1 3/4" para os parafusos de metal que é o fim da profundidade. Quando eu medir a profundidade do usb realmente mede 1-3 / 4 "totalmente. No entanto, a partir de seus suportes de parafuso de metal em ambas as extremidades do USB é 1 1/4 "até o final do seu receptáculo e para a frente dos titulares de metal é 1/2". Depois de enroscá-lo na caixa à mão, ele se projeta apenas 3/16 da placa de parede, não é 1/2 ". É 3/16 aceitável para os padrões da NEC, embora eles nunca tenham definido 'flush ou'. Eu sei que é suposto ser flush ou um exemplo de gfci de 1/8 para projetar-se? E como o leviton pode dizer que é 2 1/2 "profundidade que não é? E finalmente há uma maneira que, se eu decidir manter minha velha caixa de metal para reduzir essa protuberância por um 1/16 ou mais? Fará o que for para estar em conformidade?

. Sinto muito por fazer isso um grande negócio, mas se o seu jogo com eletricidade deve ser claramente explicitado.

    
por larry pinsky 28.04.2017 / 20:34

2 respostas

Para começar, todos os dispositivos devem ser montados na parede, a menos que sejam projetados de outra forma. Isto é para evitar risco de incêndio e choque. O Leviton e outros dispositivos estão fornecendo um tamanho de caixa não apenas para o dispositivo, mas também para fornecer espaço para o desembolso de calor.

O Artigo 314 da NEC contém instruções sobre quantos dispositivos por polegada cúbica, emendas de fios e número e tamanho de condutores você pode colocar em uma caixa. Eu seguiria isso ao invés de instruções em uma caixa ou alguém que diria que é bom.

Existe alguma maneira de remover a caixa e instalar uma caixa de inserção ou de remodelação com tamanho necessário? Se eu pudesse, é assim que eu iria.

    
28.04.2017 / 22:41

A protuberância não é uma questão de código, desde que nenhuma peça viva seja acessível devido a ela - o NEC 406.5 (D) simplesmente diz que o receptáculo não pode ficar atrás do painel frontal. (Em caso afirmativo, a caixa / placa frontal não atenderia mais aos requisitos de proteção do gabinete NEMA 1 ou equivalente IP20.)

(D) Position of Receptacle Faces. After installation, receptacle faces shall be flush with or project from faceplates of insulating material and shall project a minimum of 0.4 mm (0.015 in.) from metal faceplates.

Quanto à profundidade da caixa? Se ele se encaixa e não viola as regras de preenchimento de caixa, e os condutores não são dobrados, esmagados ou frisados como isso não seria "puro e profissional" para fazer, eu diria que está tudo bem.

    
30.04.2017 / 06:18