Como eu conecto o fio comum em um dispositivo de ar comprimido?

0

Estou tentando instalar um novo termostato wifi em minha casa e preciso localizar o terminal comum para meu manipulador de ar. Eu tenho um modelo de transportadora FB4CNF030. É uma casa de construção nova e eu tenho a corrida comum azul, mas ela não está conectada ao lado do manejo de ar

Referi-me à publicação em Como posso adicionar uma "C" fio para o meu termostato? e entender o propósito do comum, mas ainda não sei onde ligá-lo. Não consigo encontrar o esquema de fiação para esta unidade.

Qualquer sugestão é muito apreciada.

    
por techguy817 28.05.2013 / 23:50

3 respostas

Existe um conjunto de conexões no manipulador de ar que geralmente inclui o terminal "C", e ele deve ser rotulado (embora possa ser difícil de ler dependendo da localização da placa de controle e / ou fiação / etc). o caminho).

Uma maneira de dizer com certeza é que enquanto o forno não estiver funcionando, usando um multímetro você pode medir entre os terminais "C" e "R" (ou Rh ou Rc) e você verá 24VAC. R (ou Rh e Rc) já estará indo para o termostato.

Como exemplo, no seu forno, no manual :

As cores podem corresponder, mas não conte com isso. A maneira certa é checar usando um multímetro como eu disse acima.

    
29.05.2013 / 21:05

Sou supervisor de instalações elétricas em Dubai. Este é o mesmo problema que aconteceu no meu site também. Na verdade, é muito simples conectar um fio C comum :

Fios da unidade externa:

  1. Fio comum - cor marrom ou azul
  2. Interruptor de corte (na minha unidade é azul)

Fios do relé do ventilador interno:

  1. Vermelho (potência 24VA)
  2. Brown (comum "c") no seu caso, é azul
  3. Cinza (controle do relé de ventilador)

Procedimento

  1. Conecte o fio do interruptor de corte da unidade externa (fio azul) ao termostato "y"
  2. Conecte o fio comum da unidade externa e o fio comum da unidade interna e conecte ao termostato "c" ou "x"
  3. Conecte o fio vermelho 24VA ao termostato "RC" ou "RH"
  4. Conecte o fio cinza (controle do relé do ventilador) ao termostato "G"

Espero que isso funcione para você.

    
31.12.2013 / 18:00
Depois de esgotar todas as possibilidades de uma falha comum eu encontrei uma emenda de fio velho e novo fio onde o manipulador de ar foi trocado, mas não o termostato. Depois de conectar o termostato comum (azul) ao comum marrom no manipulador de ar, ele ainda não funcionaria. Tive que rastrear o fio até encontrar a emenda e conseguir amarrar o comum naquele ponto. Depois disso, não tive nenhum problema.

    
05.05.2017 / 04:31