Existe uma maneira melhor de conectar isso?

3

Estou adicionando detectores de fumaça com fio [editados e interconectados] e substituindo algumas fiações de botão e tubo. Eu estou usando 14/3 fio em um circuito de 15a e 22 cu em caixas onde novas caixas são necessárias. O leque do meio é um fã de casa inteira no corredor; os outros são ventiladores de teto nos quartos. As luzes estão no corredor e no banheiro (não mostrei o ventilador do banheiro, no mesmo interruptor).

A fiação parece excessivamente complexa, com as caixas próximas à capacidade total do código. Estou sentindo falta de um jeito mais elegante de rotear tudo ??

    
por Phil Esra 13.09.2015 / 22:34

1 resposta

Não tenho certeza se o código está na sua área, já que esse é um problema de código de construção, mas novos hard wired smokes devem ser interconectados. Eu arrisco dizer que é um código na maioria dos lugares.

Isso significa que você tem que alimentar os cigarros em qualquer um, então, execute o 3-wire entre eles. Normalmente, o fio vermelho é usado como o fio de interconexão. Algumas áreas têm requisitos que dizem que os cigarros devem estar em um circuito dedicado, alguns dizem que devem estar em um circuito de iluminação local. Os requisitos locais sobre isso variam.

Espero que você não esteja dizendo que está usando apenas 14/3, mas uma mistura de 14/2 e 14/3.

Além disso, eu NÃO colocaria o ventilador da casa inteira neste circuito de uso geral. Nenhuma razão válida além da convenção e para diminuir a carga em tal circuito.

Além disso, não tenho certeza do que você quer dizer por linha e carregar em seu diagrama. Isso não faz sentido no que diz respeito ao diagrama.

    