EDIT: Esta é sem dúvida a minha melhor resposta para obter zero votos :)
EDIT: Eu pensei em uma solução mais simples para isso quando apareceu novamente ...
Isso pode ser resolvido com quatro relés para fins especiais. Os relés são basicamente interruptores operados eletricamente. Relés alternados são relés especiais que alternam entre duas ou mais cargas seqüencialmente quando são ativados eletricamente.
Você pode colocar em cascata um relé alternado triplex com três relés alternados regulares (duplex) para obter o que deseja - chamando a bomba 1 a cada sexta chamada.
O pressostato que chama a bomba energizaria a bobina do relé alternado triplex. Cada uma das três saídas do relê alternado iria para um relé alternado duplex.
Cada um dos três relés duplex tem duas saídas para um total de seis saídas. Você ligaria uma das saídas para iniciar a bomba nº 1, o resto tudo para iniciar a bomba nº 2. Isto é o que seria energizado a cada chamada consecutiva de água do pressostato -
Primeira chamada:
Saída 1 de triplex, Saída 1 do duplex A
Segunda chamada:
Saída 2 do triplex, Saída 1 do duplex B
Terceira chamada:
Saída 3 do triplex, Saída 1 do duplex C
Quarta chamada:
Saída 1 de triplex, Saída 2 do duplex A
Quinta chamada:
Saída 2 de triplex, Saída 2 do duplex B
Sexta chamada:
Saída 3 de triplex, saída 2 do duplex C
e nesse ponto o ciclo se repete. Portanto, se a bomba nº 1 estiver conectada para dizer a saída 2 do duplex C e a bomba nº 2 estiver conectada ao restante, a bomba nº 1 será executada a cada sexta chamada.
Veja os modelos ARP e ATP macroáticos para um exemplo. Isso pode custar US $ 300,00 ou mais - um PLC seria realmente mais barato. Os relés seriam muito simples.
Então, novamente, se você mudar de ideia e quiser que a bomba número 1 seja executada em 1/7 do tempo, com o CLP essa é uma mudança de programação fácil, com os relés você está S. O. L.
* Resposta original ...
I am assuming you have a "flip flop" relay or alternating relay
currently wired to alternate pump 1 and pump 2. If there was such a
thing as a six way alternating relay, that would be perfect for you,
that might work - you could connect five sets of contacts to pump 1
and one set to pump 2. But I don't think such a relay is available.
The best solution is probably a programmable relay, available from a
variety of vendors, or a small PLC. However there is some learning
curve involved with either of these options.*