Como calcular a viga de aço e o tamanho dos postes para substituir a viga de madeira existente no terraço

2

Eu tenho um terraço coberto que se estende 10 'para fora (oeste) da casa para o quintal / piscina e tem uma largura / span de 32'.

O feixe de corrente é composto de (2) 2x6 em madeira colocada lado a lado funcionando como o feixe. Atualmente é suportado por (4) postes de madeira 4x4 que estão apodrecendo. O feixe suporta (17) vigas 2x6. O espaçamento da vigota é de 24 "O.C. para todos, exceto os dois últimos no lado norte do terraço, que são 20,5" O.C. e a última viga que é 15 "O.C. As vigas estão segurando as folhas de compensado 4x8 habituais para o telhado de telha.

Eu gostaria de substituir o feixe de madeira existente e os postes com aço. No entanto, eu gostaria de usar apenas dois posts em cada extremidade (provavelmente um pé ou mais a partir do final do feixe de cada lado). Dessa forma, não haveria posts bloqueando a exibição.

As minhas preocupações são devidas à amplitude e peso. Eu quero evitar qualquer flacidez do feixe no meio. Eu também quero ter certeza de que a estrutura suporta o levantamento de peso e vento (em uma zona de furacões).

Como faço para calcular a viga de aço correta e os tamanhos e bases das colunas necessários para o meu propósito?

[Foto 1] De pé na extremidade norte voltada para o sul:

[Foto 2] De pé na extremidade sul voltada para o norte:

    
por Tony Carrera 20.03.2015 / 17:27

4 respostas

Eu posso fornecer a resposta que vem é o resultado das aulas de estática e dinâmica da faculdade.

O que eu não posso fazer é fornecer uma resposta que tenha o peso que seria fornecido pelo carimbo de um engenheiro público licenciado para praticar no estado da Flórida ou em seu estado de residência.

Com toda a sinceridade, peço que não aceite a palavra qualquer pessoa que ainda não tenha aprovado os problemas de construção residencial na cidade ou no condado de sua residência. E mesmo assim, não considere a palavra como precisa até que você tenha os dados por escrito.

Furacões, lentidão ou ausência de pagamentos de seguro e inação política parecem acontecer ao mesmo tempo.

Meus sogros moravam entre a I-95 e o Ocean, no condado de Palm Beach. Eu acho que a maior diferença entre a casa deles e a sua é a borda da piscina não estar nivelada com o deck, e a casa ao lado tem uma cor diferente.

Percebo que eu estou supondo sobre tudo, desde a classificação ASTM do aço que seria usado, até a classificação de projeto de vento furacão necessária em seu código postal.

Eu não piscaria se lhe dissessem que precisa de um feixe pesado de 4 ou 5 polegadas padrão. O feixe de 5 polegadas é menor que 1/4 ”maior em cada lado. Então nós vamos com aquele.

Não sei nada sobre o mais recente código de construção e grandes peças de aço em torno de piscinas residenciais. Mas eu aposto que 32 'pedaços dele pesando cerca de 325 libras e levantados no ar, em aço, não são permitidos dentro de 6 pés da água.

Tenho certeza de que agora há algo em precisar de espaço suficiente para percorrer todo o perímetro de uma piscina.

Existe também algo sobre bases, solo saturado, detritos voadores e o termo "aterramento" será usado pelo menos duas vezes. Se adicionarmos 6 pés de cada lado, estaremos bem dentro dos limites do razoável.

Agora atingimos um intervalo claro de 44 '.

Fica um pouco difícil de distinguir, mas eu estou (novamente) achando que isso vai colocar um post sobre a água da sua bomba e o outro na frente da janela do banheiro. Você não será capaz de mover o post para mais perto da piscina, mas Eu estou aberto seus pensamentos.

A questão é agora, o que você vai fazer sobre o feixe que agora irá se sobrepor ao seu beiral. A resposta mais fácil é envolver um post de fibra de vidro oco em torno do aço. Em seguida, pinte-a de azul e espere que não seja notada.

Desde que você está mudando muito o telhado do pátio, a partir dos materiais utilizados, a distância entre os suportes, o comprimento adicional e vigas agora sendo anexadas ao aço em vez de madeira. Eu esperaria o telhado do pátio para ser visto como nova construção e não reparar. Isso exigirá que o teto do pátio seja autoportante. Isto é muito melhor para você do que a alternativa de ter o telhado do pátio visto como uma parte de sua casa.

As fotos mostram que o lado da casa do telhado do pátio requer a parede externa de sua casa e é até mesmo preso a ela com tiras de furacão. O 2x na parede, mas conectado a nada mais parece estar lá como um ponto de fixação, se você quiser colocar em um teto plano.

Para recapitular até este ponto, removendo os dois postes centrais e substituindo-os por uma única viga de aço que se estende por toda a distância, você precisará construir um telhado tipo cabana de 4 postes, autoportante.

Pode ser contra a sua casa, e o telhado pode ser integrado em sua casa, mas deve ser capaz de se sustentar sozinho.

Na realidade, os posts mais próximos de sua casa precisarão estar longe o suficiente da sua casa para não incomodarem a laje da casa. (Mas você pode ser capaz de compensar o pé o suficiente para que o poste possa estar contra a casa. Demasiada matemática por agora.)

Ok, neste momento, não faz sentido construir nada além de um retângulo de aço, e colocá-lo em pernas de aço. Você precisará de 'entalhes' para permitir as duas extremidades do novo teto, para abrir espaço para onde sua casa se torna mais ampla.

Você precisará decidir como será o telhado, as partes entalhadas serão as mais difíceis. Graças a isso agora sendo todo em aço, você pode adicionar reforços, reforçando a teia onde necessário, isso ajudará a manter o tamanho do feixe para baixo.

Ainda precisamos lidar com as novas vigas, telhado e telhas, outras decisões devem ser tomadas primeiro

Os custos neste momento provavelmente superam a qualidade de vida que você ganha ao ter os 2 posts de madeira removidos.

Seria informativo chamar planejamento e zoneamento, e perguntar se eles podem pensar em algum problema com você instalando cerca de 32 'de aço, onde as postagens estão a 6 pés de uma piscina. A resposta permitiria que alguns fatos se envolvessem aqui.

E é assim que realmente descobrimos o tamanho do feixe de que você precisa.

    
21.03.2015 / 03:06

A parede externa é o verdadeiro suporte. Caso contrário, o 4x4 estaria sob o 2x? A carga é transmitida verticalmente. Você não entendeu isso.

Para cada 4x4 removido adicione um 2x? O período inteiro. Apoie o final da extensão com a largura inteira. Use 8 '2x e corte o primeiro ao meio (4') para que as articulações cambaleiem. Use parafusos de 3/8 de latência a cada dois pés começando 4 "de cada extremidade. Três parafusos a cada dois pés. Dois da esquerda e um da direita no primeiro, em seguida, mudar na próxima estação dois à direita um à esquerda. As defasagens não devem se projetam, mas penetram todas as placas. O último conjunto de lags será de 4 "a partir do final. Você também pode colar, se desejar, mas o acima é um exagero baseado nas fotos e na descrição.

Use laços de furacão em todas as placas.

Os 4x4 estão apenas sentados no convés. Minha maior preocupação seria espalhar a carga em cada extremidade ao longo do convés de semana.

Apenas minha opinião embora

    
04.07.2016 / 06:30

Parece-me que o que você quer fazer é possível. Uma única viga de aço pode facilmente se estender por 30 pés. As madeiras individuais são relativamente baratas, mas o aço é tão mais strong que você precisa de muito menos. Pode até ser menos dispendioso do que substituir a madeira por madeira.

Para fazer uma estimativa aproximada, obtenha uma cópia do The Architect's Studio Companion , que é um compêndio de informações úteis regras de ouro. (Você sempre pode obtê-lo em empréstimo entre bibliotecas, se não de outra forma.) Uma resposta mais detalhada e precisa pode ser encontrada em códigos e manuais de engenharia estrutural. O código geralmente fornece regras gerais ("requisitos prescritivos") que permitem evitar o esforço de cálculos de engenharia. Eu não sou engenheiro estrutural; Se você é sério sobre isso, seria melhor consultar um. O aço tem que ser protegido da água, e às vezes também o fogo, e isso também é coberto pelo código.

    
21.05.2017 / 08:05

Ligue para 3 ou 4 prestadores de serviço para pedir ofertas com detalhes sobre como eles farão o trabalho e se eles serão aprovados por todos os AHJs locais. Diga-lhes que você está aberto para opções em madeira, se você pode obter a visão desejada. Você saberá como você pode fazer o DIY.

    
28.03.2018 / 21:39