Eletricidade desligada após a instalação do Nest [closed]

0

Acabei de substituir meu antigo termostato e timer por um Google Nest, mas toda vez que ligo a eletricina de volta, ela apaga pouco depois. Eu tenho uma caldeira a óleo para aquecimento.

Antes de ligar para um eletricista, qual poderia ser o problema? Como posso resolver isso?

Estou procurando orientação mais do que uma resposta direta, se possível.

Obrigado!

    
por Antonio MG 20.08.2017 / 16:21

2 respostas

A orientação que estamos / temos fornecido nos comentários.

A resposta direta é que você tem um fio condutor atual diretamente ligado ao retorno. (Por exemplo, Neutro e Live In conectados juntos). Embora isso não seja exatamente o que aconteceu, é um exemplo.

Infelizmente, o diagrama que o livro mostra é possivelmente equivocado e, portanto, é provável que você tenha sido capaz de interpretar mal a fiação ou apenas justaposto um fio. Também é possível que o Nest seja danificado ou com defeito, mas a verificação da fiação usada ajudará a garantir que não é o caso. Se for, devolva-o para um novo.

As imagens ajudam a garantir que qualquer orientação fornecida seja sólida, pois há muitas coisas possíveis que podem realmente entrar em jogo para causar um problema como este.

Se você tiver um multímetro, é inestimável. É melhor, ao fazer esses tipos de conexões, garantir sempre, sem qualquer dúvida, que cada fio é o que você acha que é. Então, realizando testes OHM entre L & N, ou End to End em um fio é uma ótima maneira de ter essa garantia.

Só então, você ligaria a energia. Quase eliminando qualquer chance de dano ao equipamento ou a você.

    
20.08.2017 / 17:04

O objeto nas fotos é um "timer de imersão-aquecedor" de 230V. Sistemas de aquecimento mais tradicionais do Reino Unido têm um "programador" em vez disso, mas eu acho que você poderia ter uma instalação que usa apenas o temporizador. Estou assumindo que as práticas do IE são semelhantes ao Reino Unido.

Nesse caso, o fio 1 do temporizador antigo teria fornecido energia comutada para um termostato de 230V e o termostato de 230V mudaria a energia ativa para a caldeira quando necessário.

Se você tirasse os fios dos terminais 2 e 3 no temporizador e os conectasse a 2 e 3 no heat-link, o heat-link ligaria o neutro ao curto-circuito para ativar e desarmar o disjuntor. Mas duvido que você tenha feito isso porque você não teria poder sobre o próprio calor.

Eu suponho que você adaptou os fios que anteriormente carregavam 240V para o termostato e trocou 240V ao vivo de modo que estes agora carregassem 12V para o Nest (como mostrado por T1, T2 em seu diagrama)? Provavelmente, você desconectou qualquer fio redundante em ambas as extremidades e o tornou seguro (por exemplo, conectar-se ao terra em ambas as extremidades).

Eu desligaria o disjuntor, desconectaria o fio do terminal 3 do heat-link, isolaria esse fio sozinho em um bloco de conectores, ligaria o disjuntor novamente e então carefully use um testador de voltagem para verificar se todos os fios estavam conforme o esperado e o terminal 3 está inicialmente morto (perto de 0v), mas entra em operação quando o elo de calor / ninho percebe que o calor é necessário.

    
20.08.2017 / 23:26