Buzzing no laptop, fogão e outros dispositivos elétricos nas Ilhas Canárias

6

Eu tenho um amigo que se mudou para as Ilhas Canárias (Espanha) por um tempo. Ela me disse que há um zumbido que ela sente quando toca em muitos dos aparelhos elétricos. Observei algo semelhante quando estava na Itália quando liguei meu laptop, mas o fio de terra não estava tocando (plug estranho em uma barra de energia). Nas Ilhas Canárias, não há plugues de 3 pinos, apenas 2 pinos.

Então, o que estou pensando é que isso é mais do que provável que seja um problema básico. Eu disse a ela isso e ela disse ao senhorio. Ele afirmou que o aterramento na rocha vulcânica é muito difícil. Além disso, seus canos de água são de plástico, não de metal, como nas casas mais antigas do Canadá, então não é possível fazer o aterramento para isso.

Então eu tenho duas perguntas:

  1. O zumbido é apenas um aborrecimento ou é de alguma forma indicação de uma possível situação que pode acontecer que seja mais perigosa?
  2. Ela mora em um penhasco com vista para o oceano, então eu estava pensando, se ela pegasse um grande carretel de arame, conecte os aparelhos ofensivos e a terceira ponta de seu laptop ao fio, e jogue a outra extremidade do carretel na água (obviamente descascando essa extremidade para que fique exposto), pesadas pelas rochas. Isso seria um terreno aceitável?
por Adrian 25.12.2016 / 22:13

5 respostas

Estou nas Canárias neste momento e a sua atitude em relação ao fornecimento de eletricidade e à terra é, no mínimo, descuidada. Não existe um padrão claro sobre o que é vivo e o que é neutro. Os plugues e tomadas (espanhol) normalmente têm uma conexão para o terra, mas o que está conectado geralmente é um mistério.

Se ela estiver lá por um tempo, sugiro pegar um pedaço longo de vergalhão (2m +) e martelá-lo no chão perto do prédio (na diagonal fará se houver rocha abaixo). Faça a conexão da terra com isso.

    
25.12.2016 / 22:29

Parece falta de aterramento, mas isso nem sempre é um sinal de perigo.

Se houver o incômodo do formigamento, isso geralmente é causado por capacitores de supressão e resistências de sangria vazando a rede elétrica para o chassi do dispositivo do consumidor e não automaticamente como uma condição de falha.

Se, no entanto, você tiver um robusto eletrodoméstico metálico (broca manual antigo) com um plugue de 3 pinos (ou contato) e um cabo de 3 condutores (mais comumente redondo do que plano) e ter apenas soquetes desmontados para conectar cuidado com condições molhadas ou sinais de danos.

Se os seus dispositivos (dispositivo moderno com adaptador de rede) tiverem um plugue de dois pinos (sem aterramento, orifício ou clipes) e um cabo de dois condutores (geralmente plano e não redondo) com um símbolo duplo isolado ou entrada de baixa tensão no aparelho você provavelmente será razoavelmente seguro.

Você pode ler as seguintes perguntas e respostas sobre algumas questões semelhantes. link

EDITAR:
Além disso, se a casa tiver um Interruptor de Falha de Aterramento testado e funcionando, a conexão de terra do consumidor não será mais essencial como um choque preventer embora ainda seja proteção válida para falhas de cabo.

    
25.12.2016 / 22:49

Assim, na entrada de energia, o terra e o neutro estão ligados entre si. Então, se você não está ancorado, o neutro não será muito bom. A última vez que eu estava em um edifício que tinha um zumbido como este, o chão estava bem, mas a conexão neutra com a rede neutra era ruim. Portanto, é lógico que, se a conexão neutra com a grade é boa, então o seu terreno é ruim.

Normalmente você vai direto para baixo para conseguir um bom terreno. No entanto, muitas instalações terrestres para coisas como torres de rádio vão cair, mas também se afastam da torre. Portanto, se descer não funcionar, tente escavar e enterrar o mais fundo possível um fio terra. Um fio de cobre nu de calibre 6, enterrado em uma trincheira longa de 75 'é considerado um caminho razoável de dissipação de raios para o aterramento, e estes são conduzidos em múltiplas valas que irradiam a partir do ponto em que você está tentando estabelecer um aterramento. Se você puder enterrá-los pelo menos um pé ou dois de profundidade, esperançosamente no solo sob um gramado molhado, isso seria o ideal. Para alguns locais críticos da torre, eles usariam equipamentos de perfuração de poços de água para afundar eletrodos de aterramento. E para o "poder" de aterramento adicional, o eletrodo pode ser oco e preenchido com um composto semelhante a sal grosso, e então colocado em um sistema de gotejamento de água que envia periodicamente um par de galões de água pelo cano ... com uma porta de acesso o topo para derramar sal fresco de vez em quando.

O ponto é que existem muitas maneiras em que bons fundamentos são estabelecidos e dizer que o terreno é muito difícil de fazer certo é uma desculpa. Sim, isso pode ser difícil, mas não é impossível.

Se você puder bater um bife moído a apenas 2 ou 3 pés, cavar uma trincheira e plantar um bife a cada pé, em seguida, usar um fio de cobre na trincheira, prendendo-o a cada estaca que você plantou. Corte as estacas abaixo do topo da vala e, em seguida, preencha tudo com sujeira. Não é tão fácil como uma vareta de 8 '' enterrada na terra, mas não é ruim. Molhar o gramado sobre a trincheira de uma maneira modesta melhorará o solo se precisar de melhorias.

Outra técnica de aterramento comum é anexar ao vergalhão de aço na laje de cimento do edifício. O vergalhão em uma laje derramada está em bom contato com o solo, e é uma boa fonte de aterramento, tão bom quanto um cano de água. A laje contém um pouco de umidade e, assim, a laje é tão boa quanto a umidade.

Eu costumava erguer torres de rádio, e vi uma ampla gama de sistemas de aterramento usados. Eu não acredito que seja muito difícil de fazer. Pode ser muito difícil para alguém ser preguiçoso, ou descuidado ... Mas dificilmente é impossível. E como um esforço de DIY, basta enterrar um fio de 6AWG em uma trincheira, e ligá-lo para o exterior do seu medidor elétrico de eletroduto metálico, e você deve ver a diferença. Apenas esteja ciente de que quando você conecta o chão à caixa, pode haver algum potencial de tensão ali. Pode não ser muito, mas a energia daquele zumbido vai viajar naquele fio, então, à medida que você faz a conexão, haverá alguma corrente fluindo, então não se elimine no processo. Você pode medir a tensão CA entre o seu novo aterramento e o gabinete do medidor antes de tocá-los juntos, caso você queira saber quanto potencial existe ...

    
31.01.2017 / 00:41

É apenas um aborrecimento normal. A escolha de aterrar um celular com carga flutuante é uma troca de segurança para o ruído do filtro de linha com a corrente que você sente que suprime o ruído SMPS conduzido para a linha CA, que pode irradiar para os rádios AM dentro de casa e causar interferência nos canais silenciosos. Em vez disso, você sente o zumbido ou o formigamento, mas os regulamentos de projeto limitam essa corrente pelo filtro de linha X-cap ao valor do solo para 500uA máx, o que é seguro, mas irritante.

Portanto, é uma conversa irritante quando o carregador está conectado. Pode ser evitado, mas corre o risco Se alguém colocar a linha na linha e o terra estiver conectado ao quadro externo do laptop, mas o terra for defeituoso para ambos, em seguida, o farame laptop se tornar vivo. Esta falha dupla é muito improvável, mas qualquer risco é evitado fazendo o laptop flutuar. (algo como isso pode acontecer por pessoa perigosa manutenção instalação de energia e terra para aparelhos com conectores com defeito ou parafusos soltos ou de má qualidade. Isso pode ser facilmente verificado por um técnico qualificado com um milímetro de ohm. Devido ao risco raro, mas possível , os celulares com estruturas de metal são isolados (não aterrados) do terra, mesmo se os carregadores tiverem 3 pinos.

As fontes de laptop podem ser aterradas no lado primário de um filtro de linha, mas o vazamento de ruído SMPS modulado na capacitância do transformador de isolamento vazará até 500uA de correntes de impulso de RF quando tocar em algo próximo devido à corrente de modo comum loop de capacitância perdida. Eu verifiquei isso para ser verdade em laptops ASUS.

Onde quer que haja corrente de fuga entre os aparelhos e o solo pobre, não importa se eles estão conectados à Mãe Terra ou ao Mar ou aos encanamentos, desde que sejam todos iguais. Portanto, garanta que seus equipamentos aterrados sejam um terreno comum.

Agora, por motivos de segurança, devido a falhas potenciais de aterramento em outros equipamentos que se tornaram letais, eles optaram por tornar os laptops flutuantes. Mas isso faz com que uma corrente de vazamento de nuicância flua ao tocar os cantos metálicos da caixa e ter pés molhados ou tocar em qualquer outro eletrodoméstico de metal. Eu encontrei a solução simples para conectar o VGA que liga o terra do laptop a todas as outras unidades, como o chão externo existe ou não. Claro que você não precisa usar um cabo VGA só tem pinos de aterramento. Uma alternativa pode ser um fio terra gravado com fita adesiva nos prisioneiros ou caixa de aterramento ou um conector VGA fictício com pinos de aterramento acessíveis por clipes de jumper. Reduz a portabilidade, mas elimina o formigamento. O outro método é eliminar o vazamento de terra em primeiro lugar, o que infelizmente suprime as emissões de RFI para a interferência de rádio AM, com a qual poucas pessoas se preocupam hoje em dia, ou simplesmente descarregam a bateria.

Para a corrente interna de fuga, existe um ponto em comum para que as unidades com alimentação AC flutuante sejam tudo o que você precisa. Mas para as correntes externas de terra com raio, uma melhor conexão com a Mãe Terra reduz o perigo, como o fio de alumínio, para o mar. No entanto, isso se torna indutivo e V pode ser induzido com o Cloud próximo a ataques de solo de L * dI / dt, de modo que um fio trançado ou coaxial é melhor.

    
25.12.2016 / 22:49

Se suas saídas forem de 2 fios, elas não serão aterradas. É mais do que provável que o neutro (Grounded Conductor) não esteja ligado ao terra (Sistema de Eletrodo de Aterramento) no medidor / principal (Primeiro ponto de Desconexão) porque pode não haver um Eletrodo de Aterramento (Haste de Terra, Malha de Terra, etc.) acessível. Pelo som de seu irmão de latifundiários, é possível que a companhia de energia não tenha sequer um terreno no transformador de distribuição. Eu diria ao seu amigo, que até ela se mexer, ao tocar o metal preso nas tomadas e interruptores (placas iecover, parafusos e tal), ter sapatos ou luvas LIGADAS (de preferência sapatos com sola de borracha e ou couro DRY ou luvas de borracha ). Para ficar agitada ela está se tornando uma maestria completando um circuito elétrico e até que esse irmão fique sério, esta é uma solução temporária e segura. Eu sou um eletricista mestre desde 1984 e um Journeyman Lineman antes desse treinamento. Namaste

    
14.04.2018 / 05:52