Todas as tomadas em um circuito de 15 ampères, precisam de uma unidade CA

3

O AC central do nosso apartamento não está funcionando efetivamente no verão; Estamos executando o AC continuamente por 14 horas por dia para manter a temperatura abaixo de 80 graus. Como você pode imaginar, nossa conta de eletricidade se tornou um grande problema.

( Editar: Por favor, note que a equipe de manutenção é incompetente e a gerência não se preocupa com o nosso problema em tudo - "obter o AC central fixo" não é uma opção , se é mesmo corrigível)

Comprei uma unidade de CA portátil usada (cerca de 11.000 BTUs, avaliada em 12 amperes) e liguei-a a uma tomada arbitrária perto de uma janela, porque sempre fui capaz de fazer isso com um AC semelhante na casa dos meus pais. A unidade portátil funcionou muito bem por alguns minutos e depois acionou o disjuntor, que também desligou o computador.

Depois de muitos testes, determinei que todas as tomadas nos dois quartos e na sala de estar saíssem de um único circuito de 15 ampères (que era 'útil' rotulado de "iluminação" na caixa do circuito). Isso exclui todas as tomadas que estão ao alcance de uma janela. Existem dois circuitos rotulados "plugs" no disjuntor, mas AFAICT eles não estão conectados a nada (a menos que sejam para as saídas na cozinha).

Obviamente, porque é um apartamento, não posso fazer nada com a fiação, e não posso usar um cabo de extensão em um AC de 11.000 BTUs ... Estou ferrado aqui? Isso é típico de um apartamento com ar-condicionado central?

O conjunto completo de circuitos é (como eles são rotulados):

  • AC central: 2x30A
  • Central Heat: 2x30A
  • Banheiros: 2x15A
  • Plugs: 2x20A
  • Luzes: 1x15A (mais uma vez, isso realmente cobre tomadas em 3 salas, não há iluminação indireta)
  • Eliminação de lixo: 15A (nem perto de uma janela)
  • Máquina de lavar louça: 15A (nem perto de uma janela)
  • Electic Range: 2 x 40A (forno / fogão)
por user45623 01.07.2015 / 04:27

3 respostas

Resolvemos o problema com o ar-condicionado portátil comprando um cabo de extensão resistente de 15 ampères e calibre 12 e passando-o do banheiro para o ar condicionado pela janela. Como o banheiro está em seu próprio circuito, o AC não tropeça no disjuntor. Um grande obrigado para aqueles que sugeriram isso nos comentários.

Ironicamente, a gerência decidiu substituir nosso condicionador de ar central depois que descobri o mofo na unidade, e sua inspeção subsequente também revelou que ele tinha um vazamento grave de Freon.

    
20.07.2015 / 21:10

Se você testar cada tomada e encontrar uma queda na voltagem em qualquer uma delas, poderá alegar que a fiação não atende ao código e forçar o locador a fazer algumas alterações dessa maneira.

(NEC 210-19 FPN No. 4) no National Electrical Code declara que uma queda de tensão de 5% no receptáculo mais distante em um circuito de fiação de ramal é aceitável para eficiência normal. Em um circuito de 120 volts 15 amperes, isso significa que não deve haver mais que uma queda de 6 volts (114 volts) na saída mais distante quando o circuito estiver totalmente carregado. Isso também significa que o circuito tem uma resistência que não excede 0,4 ohms.

    
17.10.2015 / 02:27

Ligue-o ao fogão, é de 240

    
05.07.2018 / 18:42