OK em 220V seu RLA (amperagem de carga de operação) é 39.2A, NEC Tabela 430.250 diz que você pode calcular 22A para um de 7,5 hp em 230V. Você está dizendo que a nova máquina funcionaria em 30A para encaixar o RLA em um motor de 7,5 HP. Usando isso como nosso guia, seus amplificadores mínimos de circuito seriam 27,5A. Se sua máquina é de 15kW, então seu RLA é de 39,2 e sua corrente mínima de circuito seria de 49A.
Então você precisa de um circuito que possa ser fundido a 30A (7.5HP) ou 60A (15KVA). Seus condutores # 6 funcionariam muito bem. Executando um cálculo de queda de tensão rápida você está abaixo de 3%, mas você vai cair um volt ou dois. Além disso, a maioria dos motores prefere funcionar um pouco mais quente (tensão maior) do que sob tensão.
Por causa da discrepância das informações, eu instalaria uma desconexão de 60A para a máquina, já que você sempre pode se fundir, enquanto a fusão pode ser um problema. Além disso, a desconexão de sua máquina deve estar dentro da linha do local, a uma distância máxima de 50 pés em um caminho desobstruído e travável. Se você quer se fundir com a sua desconexão é com você, mas nunca se funda mais do que o principal ou qualquer upstream sobre a proteção atual.
Também proteja especialmente a @ThreePhaseEel. Se é uma instalação de 100 anos de idade, poderia muito bem ser um delta aterrado no canto. Você pode verificar isso com um profissional local antes de prosseguir.
Mantenha-se seguro e boa sorte.