Delta de 3 fases - conectando uma nova máquina

1

Eu tenho o serviço old-school delta 3 phase (sem 240v) para minha loja que tem fusíveis de 60 amp na principal. Eu gostaria de ligar uma nova máquina (máx. 30m) a cerca de 12 metros de distância, executando o fio nº 6 no conduíte a um interruptor de segurança de 60 A sem fusível que ficava próximo à máquina. Esta seria uma abordagem adequada? Devo considerar um interruptor de segurança de 60 A instalado com fusíveis de 30 A? Eu deveria fazer algo completamente diferente? O AWG nº 6 é o fio de tamanho correto para essa corrida? Eu preciso de um pouco de queda de tensão porque esta é uma máquina de 220v com um limite superior de 242v e estou medindo 243v no painel. Eu prefiro não ter que adicionar um transformador de reforço de moeda por mal estar acima dos limites de tensão na máquina. Obrigado, Max

Editar: É alto delta de perna sem neutro (esta propriedade é uma fazenda de ovos de 100 anos). A máquina é 220V / 60 Hz 3 Fase / 15 KVA (7,5hp). Uma desconexão seria legal porque eu gostaria de deixar desconectado quando não estiver em uso para proteger os componentes eletrônicos. Eu também gostaria que algo acontecesse com a máquina e eu não posso parar a máquina no painel de controle

    
por Max Weber 09.08.2018 / 12:16

1 resposta

OK em 220V seu RLA (amperagem de carga de operação) é 39.2A, NEC Tabela 430.250 diz que você pode calcular 22A para um de 7,5 hp em 230V. Você está dizendo que a nova máquina funcionaria em 30A para encaixar o RLA em um motor de 7,5 HP. Usando isso como nosso guia, seus amplificadores mínimos de circuito seriam 27,5A. Se sua máquina é de 15kW, então seu RLA é de 39,2 e sua corrente mínima de circuito seria de 49A.

Então você precisa de um circuito que possa ser fundido a 30A (7.5HP) ou 60A (15KVA). Seus condutores # 6 funcionariam muito bem. Executando um cálculo de queda de tensão rápida você está abaixo de 3%, mas você vai cair um volt ou dois. Além disso, a maioria dos motores prefere funcionar um pouco mais quente (tensão maior) do que sob tensão.

Por causa da discrepância das informações, eu instalaria uma desconexão de 60A para a máquina, já que você sempre pode se fundir, enquanto a fusão pode ser um problema. Além disso, a desconexão de sua máquina deve estar dentro da linha do local, a uma distância máxima de 50 pés em um caminho desobstruído e travável. Se você quer se fundir com a sua desconexão é com você, mas nunca se funda mais do que o principal ou qualquer upstream sobre a proteção atual.

Também proteja especialmente a @ThreePhaseEel. Se é uma instalação de 100 anos de idade, poderia muito bem ser um delta aterrado no canto. Você pode verificar isso com um profissional local antes de prosseguir.

Mantenha-se seguro e boa sorte.

    