Amperagem de desconexão elétrica do condicionador de ar central

1

Meu cara HVAC está me dizendo que eu preciso de um disjuntor de 25 amp e uma desconexão de 25 amp para o meu compressor de ar central a ser instalado em breve. Pedi-lhe mais detalhes, mas ele é menos do que pronto.

Minha suposição é que eu instalarei:

    - um disjuntor de 30 amperes de pólo duplo na minha caixa de disjuntores (30 amperes porque eles não vendem disjuntores de 25 amperes em minha grande loja local)
     - Eu vou correr 10/2 NM do disjuntor para uma caixa de junção no interior da minha casa perto do ponto de saída. Naquela caixa de junção, vou emendar em um conduíte à prova de intempéries e sair correndo para a caixa de desconexão.
     - A caixa de desconexão será uma desconexão de 60 ampères (porque, novamente, isso é tudo o que eles vendem na caixa grande), mas eu vou ter uma versão fundida e colocar fusíveis de 25 ampères lá.

Espero que os caras do HVAC levem a partir daí. Eu estou fora? É um disjuntor de 30 ampères demais para o requisito de 25 ampères que meu cara de HVAC especificou?

    
por milkboneUnderwear 20.08.2013 / 16:25

1 resposta

Nos EUA, é necessário que os fabricantes incluam os seguintes itens na placa de identificação da unidade de condensação (NEC 440.4 (B)):

  • Nome do criador
  • Avaliação em volts
  • Frequência
  • Número de fases
  • Ampère do circuito de alimentação mínima
  • Classificação máxima do dispositivo de proteção contra curto-circuito e falta à terra do circuito de derivação

Você simplesmente usará o valor mínimo da ampacidade do circuito de alimentação da placa de identificação e da Tabela 310.15 (B) (16) da NEC 2011 até a Tabela 310.15 (B) (19) para determinar o tamanho adequado do condutor.

Quanto à proteção contra falha de aterramento de curto-circuito do circuito de derivação, você terá que selecionar uma menor ou igual à classificação máxima listada na placa de identificação. No entanto, você terá que escolher um dispositivo com uma classificação alta o suficiente para lidar com a corrente de inrush, portanto, escolha um dispositivo próximo a esse valor.

tl; dr

Para responder às suas perguntas diretamente ...

  • Um disjuntor de 30 amperes é o errado, se a placa de identificação listar 25 como a classificação máxima do dispositivo de proteção de curto-circuito e de falta à terra do circuito de derivação.

  • Por 25 amperes, é provável que você use o cabo de 10 AWG.

  • Normalmente, a desconexão não é fundida e simplesmente funciona como uma desconexão de segurança. Você só precisa garantir que a desconexão seja classificada para mais de 25 amperes e a voltagem apropriada.