Nos EUA, é necessário que os fabricantes incluam os seguintes itens na placa de identificação da unidade de condensação (NEC 440.4 (B)):
- Nome do criador
- Avaliação em volts
- Frequência
- Número de fases
- Ampère do circuito de alimentação mínima
- Classificação máxima do dispositivo de proteção contra curto-circuito e falta à terra do circuito de derivação
Você simplesmente usará o valor mínimo da ampacidade do circuito de alimentação da placa de identificação e da Tabela 310.15 (B) (16) da NEC 2011 até a Tabela 310.15 (B) (19) para determinar o tamanho adequado do condutor.
Quanto à proteção contra falha de aterramento de curto-circuito do circuito de derivação, você terá que selecionar uma menor ou igual à classificação máxima listada na placa de identificação. No entanto, você terá que escolher um dispositivo com uma classificação alta o suficiente para lidar com a corrente de inrush, portanto, escolha um dispositivo próximo a esse valor.
tl; dr
Para responder às suas perguntas diretamente ...
-
Um disjuntor de 30 amperes é o errado, se a placa de identificação listar 25 como a classificação máxima do dispositivo de proteção de curto-circuito e de falta à terra do circuito de derivação.
-
Por 25 amperes, é provável que você use o cabo de 10 AWG.
-
Normalmente, a desconexão não é fundida e simplesmente funciona como uma desconexão de segurança. Você só precisa garantir que a desconexão seja classificada para mais de 25 amperes e a voltagem apropriada.