Como se aplica a seção 300.4 (D) do National Electrical Code nesta situação?

3

Vimos uma imagem de um exemplo de código NEC 300.4 (D), onde foi usada uma faixa de furring e um fio foi executado paralelamente à tira de pele. De acordo com o código, o fio estava a 1 1/4 "de distância da borda mais próxima da faixa de revestimento.

Isso não faz sentido, já que o fio tem a mesma chance de ser atingido por um prego, se o arame estivesse a apenas 1/2 "da faixa de pele. Eu percebo que isso se originou do fato de que um furo em um pino tem que ser 1 1/4 "de distância da extremidade superior de um parafuso prisioneiro para evitar que os parafusos do drywall batam no fio.

Mas, de acordo com este código, um fio pode estar sob o sheetrock, desde que esteja a 1 1/4 "de distância da tira de pele. Eu não entendo a lógica. Você pode, por favor, esclarecer minha confusão?

National Electrical Code 2011

ARTICLE 300 Wiring Methods

300.4 Protection Against Physical Damage. Where subject to physical damage, conductors, raceways, and cables shall be protected.

(D) Cables and Raceways Parallel to Framing Members and Furring Strips. In both exposed and concealed locations, where a cable- or raceway-type wiring method is installed parallel to framing members, such as joists, rafters, or studs, or is installed parallel to furring strips, the cable or raceway shall be installed and supported so that the nearest outside surface of the cable or raceway is not less than 32 mm (11⁄4 in.) from the nearest edge of the framing member or furring strips where nails or screws are likely to penetrate. Where this distance cannot be maintained, the cable or raceway shall be protected from penetration by nails or screws by a steel plate, sleeve, or equivalent at least 1.6 mm (1⁄16 in.) thick.

    
por BobJax 15.07.2013 / 20:58

1 resposta

Eu não sou um advogado da NEC nem permaneci naquele motel chique ontem à noite, mas uma das "intenções" das "regras" é reduzir o número de vítimas materiais sofridas durante a construção. Um artesão sheetrock não usará unhas de 16 centavos para montar o sheetrock e é altamente improvável que perca os pinos ou tira de pele com um prego ou parafuso de parede de alvenaria padrão, por isso as réguas de 1 1/4 ”(e placas de metal). Mr. Homeowner, enquanto instala uma unidade de prateleiras para bugigangas, pode usar um prego de 16 centavos, mas eu tenho certeza de que caber uma casa com EMT se tornaria caro rapidamente.

    
15.07.2013 / 22:13