O que está causando meu disjuntor a disparar instantaneamente e disparar o próximo disjuntor também? Update - Video Added

3

Um dos meus disjuntores dispara instantaneamente.

Tento redefini-lo, mas ele é acionado imediatamente e tropeça o disjuntor também.

Eu posso redefinir a quebra ao lado dele e está tudo bem até que eu tente redefinir o problema novamente.

O próprio disjuntor pode ser ruim? e se eu pudesse trocá-lo eu mesmo?

Como eu descobriria quais tomadas, luz, os fãs são alimentados por esse disjuntor possivelmente ruim?

Atualização: adicionei um vídeo mostrando o problema exato.

link

    
por iambriansreed 03.10.2013 / 18:37

6 respostas

Em algum lugar do circuito, é provável que haja uma conexão de baixa resistência entre as duas pernas. O culpado mais provável seria um receptáculo duplex dividido que foi substituído e a guia entre as seções superior e inferior não foi removida. Outra causa provável seria um grampo, prego, parafuso, etc., que penetra nos dois cabos.

Com os dois disjuntores desligados, verifique a continuidade entre os condutores não aterrados (quentes) de cada circuito.

  • Desligue os dois disjuntores.
  • Defina o multímetro para o modo de continuidade ou a configuração de resistência mais baixa.
  • Toque em uma ponta de prova no ressalto de um disjuntor e a outra na ponta do outro disjuntor.

Com os disjuntores na posição desligada, você deve ler o infinito (ou aberto). Se você receber uma leitura, isso significa que esses dois condutores estão conectados em algum lugar. Se a leitura não for próxima de 0, pode haver uma carga de 240 volts conectada entre as pernas. Se a leitura estiver perto de 0, você terá uma baixa resistência entre as pernas.

    
07.11.2013 / 15:44

Você tem um feed de retorno de um circuito para o outro. Parece que a energia está saindo de um disjuntor e de algum modo voltando ao painel em um circuito diferente. Considere voltar atrás de quaisquer áreas onde o trabalho elétrico foi feito. Talvez uma caixa de junção onde ambos os circuitos se encontram por algum motivo. Se todos os fios ligados juntos, isso criaria um feed de retorno. Novamente, se algum trabalho foi realizado recentemente, eu procuraria primeiro. Separe os fios e tente ligar ambos os circuitos. Se o circuito permanecer ligado, é mais provável que você tenha tanto hots lá quanto 240 volts também.

    
04.10.2013 / 02:14

O vídeo mostra claramente que B1 e B2 estão de alguma forma interconectados. Descobrir como é o truque.

O primeiro passo é determinar o que exatamente B1 e B2 controlam. Você pode obter alguma ajuda de uma ferramenta de rastreamento, como o Klein ET300, mas realmente funciona como uma lâmpada.

  • Faça uma lista de todas as tomadas e luzes afetadas por esses disjuntores, poste esses dados. Desconecte tudo.
  • Desligue a tela principal, remova a tampa do painel e poste algumas fotos.
  • Agora, ligue a rede principal e desligue B1. Meça a voltagem no terminal preto? Quente ou não?
  • Agora ligue a tela principal e desligue o B2. Meça a voltagem no terminal preto? Quente ou não?
  • Você pode trocar os dois disjuntores se quiser eliminar a chance de que o B2 esteja com defeito.

Um eletricista provavelmente teria força bruta para encontrar o problema. A única outra ferramenta que eu posso pensar que ajudaria é um testador de comprimento de linha, que pode lhe dar uma leitura em metros para o comprimento de um cabo para um ponto de resistência. Mas a ferramenta é muito exótica e pode até não funcionar no seu caso.

    
07.11.2013 / 21:15

Estou apostando que o B1 fornece energia para a tomada superior de um receptáculo (provavelmente no balcão da sua cozinha) e B2 fornece energia para a saída inferior. Em algum momento esse receptáculo foi mudado (talvez você tenha decidido trocar os recipientes antigos e substituí-los por novas tomadas de decoração vistosas). Quem quer que os tenha mudado não percebeu que era um recipiente dividido e não cortou a barra entre eles. os terminais. Você provavelmente pode ter um disjuntor de cada vez, mas não ambos ... sim? Aconteceu comigo quando me mudei para a minha casa atual

    
13.04.2015 / 17:09

Eu tive exatamente o mesmo problema. Como outros pôsteres estão dizendo, os circuitos provavelmente estão conectados (provavelmente intencionalmente no meu caso). O eletricista que instalou um novo painel recentemente deveria ter usado disjuntores duplos para os circuitos, mas usado apenas disjuntores.

Vou conseguir que esses disjuntores sejam substituídos por disjuntores duplos, mas enquanto isso, o mais fácil é apenas resetar ambos os disjuntores simultaneamente, como se fossem disjuntores duplos. Funciona muito bem, sem problemas e não custa nada.

    
06.03.2016 / 20:28

Você pode abrir a capa do painel principal? É impossível dizer sem mais informações, mas o que pode estar acontecendo é que alguém conectou um dispositivo de 240V (exigindo um disjuntor duplo) a dois disjuntores individuais. Se houver um problema em um dos circuitos, pode estar ocorrendo o disparo dos dois disjuntores. Alternativamente, como outros já mencionaram, os fios pretos de ambos os disjuntores estão tocando em algum lugar (seja no painel ou em outro lugar). Em ambos os casos, a remoção da tampa do painel deve fornecer mais informações

    
07.11.2013 / 15:46