O que é uma solução simples para ter 2 receptáculos NEMA 14-30 e alternar a energia entre eles?

3

Atualmente, tenho um receptáculo NEMA 14-30 para o secador. Eu estou querendo saber é possível dividir um receptáculo em 2 receptáculos NEMA 14-30 e instalar um switch para selecionar qual receptáculo usar quando necessário?

Eu preciso de uma tomada extra para o meu carregador de carro, caso contrário, eu tenho que desconectar o secador toda vez que eu precisar carregar meu carro.

    
por user12223 24.03.2013 / 22:58

4 respostas

Você pode usar um interruptor de lance duplo.

Outros materiais necessários são apenas suprimentos de fiação residencial comumente disponíveis. Caixas ou caixas, fios, conduítes, etc. Exatamente o que você usa é exclusivo da sua situação e difícil de especular.

Atualização: Note que este não é o mais barato dos dispositivos. Como observado por longneck, a execução de um novo circuito pode ser mais barato. Isso seria bem verdade a menos que o painel esteja a uma distância razoável dos pontos de venda. Agora que temos mais detalhes sobre o uso pretendido, a execução de um novo circuito, como sugerido por Michael Karas, é a única solução razoável. Você não quer estar em uma posição onde você não possa carregar seu carro porque você precisa secar suas roupas, ou vice-versa. Você gastou um bom dinheiro em um bom veículo elétrico, você merece ter uma configuração de carregamento adequada para isso.

Isso é tão importante que, se o serviço não puder lidar com a carga adicional, você deve considerar seriamente o que está envolvido na atualização do serviço. Haverá benefícios adicionais para além de poder carregar seu carro quando você precisar.

    
25.03.2013 / 00:50

O custo de colocar um comutador de lance duplo é provavelmente equivalente ou maior que o custo de colocar um circuito e uma tomada dedicados.

    
25.03.2013 / 14:23

Tornar seu circuito de secadora existente comutável não é a melhor maneira de atender à necessidade de um plugue de carregador de carro. Além disso, quando você terminar de comprar todos os materiais e investir em mão-de-obra para implementar o esquema proposto, você provavelmente terá gasto mais dinheiro que, se você o fez, de maneira preferível.

A melhor maneira de fazer isso é fazer com que uma pessoa experiente adicione outro disjuntor ao painel de entrada de energia e execute um novo circuito de fiação em um novo plugue para o carregador de carro.

As únicas razões pelas quais posso pensar em tentar a abordagem de comutação de jack proposta é se não há como adicionar um disjuntor adicional ao seu painel existente ou se o seu painel existente está tão classificado que não poderia suportar o circuito adicional . Observe que, se o seu painel estiver atualmente cheio de disjuntores de circuito único largo para luzes e tomadas, é fácil remediar essa situação substituindo esses disjuntores por novos que fornecem suporte para dois circuitos por local de largura única. A substituição de quatro disjuntores de largura única de circuito único do tipo mostrado abaixo abrirá dois pontos adjacentes necessários para o novo disjuntor do carregador de carro.

    
25.03.2013 / 14:26

comutação 30 circuitos não são triviais. Ajudaria a saber por que ...

Um par de interruptores de desconexão de 30A seria de uma forma.

    