Posso substituir este interruptor de luz por uma combinação de interruptor / tomada?

3

Eu moro em Minnesota, em uma casa que foi destruída e reconectada nos últimos 5 anos. Há um grande armário que estou convertendo em uma sala de leitura. Não tem uma tomada de parede, mas tem um interruptor de luz. Eu estava esperando poder substituir o interruptor de luz por uma combinação de interruptor / tomada.

O interruptor existente tem dois fios pretos quentes indo para ele. A caixa também contém um pigtail de fios brancos e um pigtail de fios de aterramento. (Fotos abaixo)

Isso parece uma possibilidade? Em caso afirmativo, como eu ligaria a combinação switch / tomada?

O interruptor existente:

A combinação interruptor / tomada:

    
por RobertAKARobin 25.01.2019 / 05:10

2 respostas

Os dois fios do interruptor antigo vão para os dois parafusos superiores, quentes à esquerda e comutados para a direita.

Adicione pigtails aos feixes preto e branco e moído com as porcas de arame.

O preto vai para o lado quente (parafuso inferior esquerdo).

O branco passa no parafuso inferior direito.

O cobre nu vai para o parafuso verde.

Se houver uma ligação metálica entre os dois parafusos no lado quente, você poderá deixar o rabicho no parafuso superior.

    
25.01.2019 / 06:07

Uma tomada comutada precisa exatamente dos mesmos 3 fios que um comutador inteligente:

  • sempre quente para que o switch tenha algo a ser alternado e para o receptáculo
  • Neutro para ligar o comutador inteligente ou o retorno do receptáculo
  • Comutação quente porque é isso que o switch envia para a lâmpada.

Qualquer switch já está sempre quente e comutado, porque é isso que os switches fazem. Quanto ao neutro, olhe na caixa e lá está ele - um único pacote que é todo branco. Não perturbe nenhum outro fio lá .

O neutro conecta-se ao único lugar onde ele pode, principalmente um parafuso prateado. Sempre quente será compartilhado. Embora, honestamente, apenas adivinhe . Se você misturar os dois pontos, a única coisa que vai acontecer é que o receptáculo será trocado. Nesse caso, troque os hots.

E no chão, é claro, não mencionamos motivos porque não é um fio de circuito ativo (esperamos) e é muito simples de ligar (todos os aterramentos se conectam a todos os terrenos).

    
25.01.2019 / 16:16