Isolamento e ventilação do telhado

0

Estou no processo de terminar minha sala de bônus (espaço do sótão acima da garagem). Há soffit vents e um cume de ventilação. Se eu colocar o isolamento entre as vigas antes de secar o teto, isso afetará negativamente a ventilação? Eu também estou substituindo o sofito nessa área. Ainda preciso dos ventiladores com o isolamento no lugar? Obrigado, Jim

    
por Jimmy Ray 26.11.2018 / 17:22

1 resposta

Em climas onde você está aquecendo mais do que resfriando durante o ano, sim, é aconselhável adicionar isolamento ao sótão, mas: 1) você deve manter a ventilação CONTÍNUA, e 2) você deve manter um mínimo de 1 ”de espaço entre o isolamento e a estrutura do telhado.

1) Você quer "ventilação cruzada". Suas aberturas de sofito e aberturas de cume estão fazendo isso agora. Apenas certifique-se que CADA ESPAÇO DE JOGADORES tenha uma entrada de intradorso e uma abertura de crista depois de instalar o isolamento do sótão entre as vigas.

2) Certifique-se de que existe um mínimo de 1 ”de espaço de ar entre o isolamento e a estrutura do telhado, especialmente nos ventiladores dos sofás. Isolamento tende a "cair" e bloquear as aberturas do sofito, então eles usam frequentemente defletores de papelão para manter uma abertura clara e ventilada.

    
26.11.2018 / 20:54