É razoável criar um circuito derivado de 30 ampères para alimentar o painel de um gerador?

7

Eu comprei recentemente um gerador de 8kW (Briggs and Stratton). Ele tem uma saída de bloqueio de torção de 4 fios que pode lidar com 30 amps.

Suponha que eu fosse:

  • Execute um cabo de 10/3 NM do painel no porão para a garagem. Na verdade, não conectando nada, apenas passando o fio pelo teto do porão, onde há outros cabos NM visíveis (então presumo que esteja dentro do código), até a garagem. O comprimento do cabo executado é de cerca de 50 pés
  • Contrate um eletricista para terminar o cabo com uma tomada de 4 pinos na garagem e conecte-o ao painel com um disjuntor de 30 amp. A finalidade da tomada (e de todo o circuito) seria conectar-se ao gerador para alimentar o painel durante quedas de energia.

Antes de mais nada - sim, eu sei que o disjuntor principal DEVE ser desligado quando o painel é alimentado pelo gerador. Essa é a consideração mais importante. As instruções para usar o gerador seriam as seguintes (claramente delineadas em um cartaz ao lado do painel, com fotos e disjuntores apropriados rotulados claramente):

  1. Desligue o disjuntor principal
  2. Desligue todos os circuitos não essenciais, que serão rotulados. Os mais importantes são a bomba de depósito, a bomba de poço, o soprador de ar condicionado e a geladeira
  3. Ligue o disjuntor do gerador (o circuito de 30 amp mencionado acima)
  4. Ligue o gerador e conecte-o à tomada na garagem

Minhas perguntas são:

  • Isso é um plano razoável? Alguém já tentou algo semelhante?
  • Devo usar um cabo de bitola 6 ou bitola 8 em vez de um calibre 10? 10 é classificado para 30 minutos, mas a queda de tensão seria uma preocupação?
  • É correto assumir que não há problema em executar o cabo NM ao longo do teto do porão (inacabado)? Eu vejo outros cabos NM dos outros circuitos ramificados lá, então eu suponho que esteja dentro do código
  • Quais são as considerações para a transição do cabo do teto do porão para o piso da garagem adjacente? Há dutos que fazem a transição do porão para a garagem através desta parede atualmente, então eu acho que posso "seguir" o duto até a garagem. Eu suponho que devo instalar algum conduíte de PVC para passar o fio através dessa transição?
  • Isto é apenas uma má idéia e eu devo apenas ter um painel de transferência instalado?
por thedudeabides 27.12.2012 / 22:08

1 resposta

NÃO.

O que você está descrevendo pode matar as pessoas que estão tentando ajudar a restaurar a energia da sua casa. Você também está criando uma situação em que pode facilmente sobrecarregar seu gerador.

Para fazer isso da maneira correta, você precisará instalar uma chave de transferência . Os switches de transferência permitem que você alterne entre duas fontes de eletricidade, enquanto reduz os riscos associados ao uso de uma fonte secundária de energia.

A chave de transferência será conectada de tal maneira, que a retroalimentação e / ou sobrecarga do gerador será evitada (sem um longo procedimento de inicialização). Uma vez que a chave de transferência esteja instalada, você simplesmente terá que ...

  1. Conecte o gerador à entrada na garagem.
  2. Inicie o gerador.
  3. Vire o (s) interruptor (es) na transferência para a posição GEN.
28.12.2012 / 14:18