Substitua as bobinas do evaporador ao substituir o condensador R22 por uma unidade 410a?

0

Minha unidade externa morreu após 10 anos de serviço leal e tenho duas citações para substituir a unidade antiga por uma nova unidade SEER 16. Uma citação é para substituir apenas o condensador e a outra citação de outro HVAC co inclui novas bobinas de evaporador. O raciocínio é que a pressão dobraria nas bobinas de 10 anos e que provavelmente desenvolveria um vazamento no futuro próximo. O novo evaporador proposto é exatamente o mesmo modelo etc. que está atualmente instalado. Se eu quiser ir além do SEER 16, eu teria que substituir a unidade do forno também. Qual é a melhor abordagem? A diferença total entre as duas citações é de US $ 2.200. Modelo de Condensador: Lennox 13ACD-048-230-01 Modelo Evaporador: CH33-48C-2F Modelo do forno: G40UH (X)

Eu também tenho exatamente a mesma configuração na unidade de 3 toneladas para o andar de cima, então eu tenho certeza que vou ter que substituir isso em breve também.

    
por LukeUSMC 22.08.2016 / 00:27

3 respostas

O que eles disseram faz sentido, mas por que todo o forno e não apenas para evaporar bobinas? Eles são difíceis de obter com certeza, e o custo do trabalho pode ser proibitivo apenas para substituir o evap. A outra razão pode ser pegar um desconto no forno se for velho o suficiente.

    
22.08.2016 / 22:59

Concordo em substituir tudo que vai economizar no longo prazo. O fluxo do sistema raramente consome tudo e os resíduos no sistema podem reduzir a vida útil do novo sistema. Quando a empresa recupera o R22 do sistema que está sendo removido do serviço, o mesmo R22 pode ser usado para superar legalmente o seu outro sistema R22. Além disso, é suposto ser enviado de volta para um reciclador.

    
22.08.2016 / 18:56

Se você estiver substituindo o sistema A / C por um refrigerante 410A, terá que substituir as linhas internas de bobina e refrigeração, pois as linhas de sucção das unidades 410A são maiores. Eles ainda fazem unidades de refrigerante HCFC22 que permitem substituir apenas a unidade de condensação externa.

    
24.08.2016 / 01:48