1

No banheiro do meu apartamento há um receptáculo GFCI com 2 interruptores na parede diretamente para a direita ao entrar. Há também um recipiente ao lado da pia. O receptáculo na pia precisa ser protegido por GFCI ou é protegido pelo receptáculo da GFCI mais próximo da entrada do banheiro?

    
por JeffStursa 06.11.2015 / 19:13

1 resposta

Ele precisa ser protegido lá pela pia. Pode muito bem estar ligado nos terminais LOAD da outra tomada da GFCI. É fácil para você verificar. Conecte uma lâmpada na pia e ligue-a. Em seguida, pressione o botão TEST na tomada GFCI. Se a lâmpada apagar, você sabe que as saídas estão acopladas.

    