Você não mencionou onde mora, então eu responderei de acordo com o National Electrical Code.
Primeiro, o cabo de entrada da antena deve ser conectado a uma unidade de descarga de antena. Esta unidade foi projetada para eliminar a eletricidade estática acumulada na antena, para ajudar a evitar raios. O ADU também terá que ser ligado ao sistema de eletrodo de aterramento da casa.
O mastro e a ADU devem estar ligados ao sistema de aterramento do prédio. Como isso é feito está descrito no artigo 810.21 do NEC. Os condutores usados para unir o mastro e a ADU devem ser executados o mais reta possível (810.21 (E)). Eles devem ser colados no local acessível mais próximo, em um dos seguintes locais aceitáveis.
- Terminal de ligação entre sistemas
- Qualquer parte do sistema de eletrodos de aterramento, conforme descrito em 250.50.
- Um sistema de tubulação interna de metal aterrado, a 5 'do ponto de entrada do prédio.
- pista de serviço metálico não flexível.
- Gabinete do equipamento de serviço.
- O condutor do eletrodo de aterramento ou o invólucro do condutor do eletrodo de aterramento metálico.
O (s) condutor (es) usado (s) para unir o mastro e a ADU, não deve ser menor que o seguinte:
- cobre 10 AWG
- alumínio de 8 AWG
- 17 AWG de aço ou bronze revestido de cobre.