Sauna tem tomada regular, mas aparece o disjuntor

0

Minha sauna consome 17 amperes e explode o disjuntor após cerca de 10 minutos, eu estaria ok para instalar um disjuntor de 20 amp neste circuito. Eu percebo que é apenas fio de bitola 14, mas a sauna fica ligada por apenas 45 minutos um tempo e apenas 2 ampères mais. A sauna foi ligado a um plug de porão (mais perto do painel) e não teve nenhum issuses. Deve também notar o plugue do quarto que a sauna está agora ligado é um disjuntor de arco

    
por Doug 26.11.2017 / 18:11

3 respostas

Não faça upsizing do disjuntor sem aumentar o tamanho do fio, 20 minutos neste valor sobrecarregado está quase certo para a maioria dos disjuntores de tempo inverso. Eu colocaria a sauna em um circuito GFCI dedicado, já que a água é normalmente despejada sobre as pedras / elemento de aquecimento. O valor da placa de identificação é 17a ou é este o circuito medido? Uma vez que o circuito pode ter iluminação incluída que poderia ser o que está empurrando você acima do limite, com um sorteio de 16a, a sauna pode ser alimentada com segurança com um disjuntor dedicado de 20 a 12 fios.

    
27.11.2017 / 16:48

Não, você não pode alterar o disjuntor.

O disjuntor está protegendo a fiação entre o disjuntor e o plugue de ficar quente devido ao consumo de corrente excessiva. Não protege diretamente o aparelho (sauna).

A proteção de fiação é necessária 24/7, independentemente de a sauna estar ligada ou desligada. Talvez a sauna, quando desligada, fique em curto, talvez haja um pequeno trecho no circuito - sem que o disjuntor esteja adequadamente dimensionado para o fio que está protegendo - a fiação vai superaquecer, pegar fogo e queimar sua casa. / p>

Mais uma vez, o disjuntor NÃO está lá para proteger a sauna, ele protege a fiação da casa, energizada 24 horas por dia, de pegar fogo.

    
26.11.2017 / 20:23

Uma carga de 17 amperes não deve ser instalada em um circuito protegido por um disjuntor de 15 amperes. E certamente não deve ser instalado em um circuito de fio de bitola 14. Uma carga de 17 amperes não deve ser instalada em um circuito protegido por um disjuntor de 20 ampères. E não deve ser instalado em um circuito de fio de calibre 12. O tamanho mínimo deve ser # 10 e deve ser protegido por um disjuntor de 30 Amp. O negócio do Arc Fault nesta situação é irrelevante. Uma margem significativa de segurança deve ser incorporada em todos os circuitos elétricos. Este tipo de circuito deve ter pelo menos 125%. Os circuitos sobrecarregados ficam quentes e começam os fogos.

    
26.11.2017 / 22:22