Posso colocar 15 ampères no fio de calibre 12

2

Estamos terminando nosso porão e fazendo a eletricidade por conta própria. Nós temos um banheiro que nós corremos 20 ampères para, arame de calibre 12, mas nós só temos algumas luzes lá. As luzes definitivamente não estarão usando mais do que um amplificador, então eu estou pensando, posso ligar um interruptor de 15 ampères para as luzes?

    
por jnilsson86 03.01.2016 / 21:14

2 respostas

Sim. Contanto que o interruptor seja classificado para a amperagem da carga servida e a voltagem do circuito. Sua instância é um exemplo disso (desde que os switches sejam classificados para a tensão).

Aqui está a referência aplicável do código NEC de 2011:

404.14 Snap switches shall be used within their ratings and as indicated in 404.14(A) through (F).

(A) Alternating-Current General-Use Snap Switch. A form of general-use snap switch suitable only for use on ac circuits for controlling the following:

(1) Resistive and inductive loads not exceeding the ampere rating of the switch at the voltage involved

Boa sorte!

    
03.01.2016 / 21:25

Sim, você pode usar switches de 15A em um circuito de 20A, desde que a carga que está sendo comutada seja de 15A ou menos.

    
03.01.2016 / 21:19