Primeiramente fora - eu iria refazer o trabalho de escavação como não é profundo o suficiente. 18 "é o código especificado mínimo para elétrica e locais variam de 18" cobertura mínima para 24 "cobertura mínima para gás - indo mais profundo ainda é uma opção embora. Também: executando a linha de gás dentro de uma manga de conduto pode confundir o próximo tem que trabalhar nisso.
Quanto à co-localização de gás e eletricidade - não parece haver requisitos de separação obrigatórios do Código para isso. Se a separação é desejada, eu usaria um mínimo de 36 "de separação horizontal (ou seja, largura da caçamba da retroescavadeira) - menos que isso, e eu poderia colocá-los na mesma trincheira de qualquer maneira! / p>
Eu colocaria uma haste de aterramento no subpainel - O código exige isso para dependências. Em seguida, eu usaria um disjuntor de 30A
regular para o disjuntor alimentador e, em seguida, disjuntores GFCI de 15A no subpainel externo - usando um GFCI 30A de 2 pólos para proteger o alimentador soa OK, até você perceber que o fio úmido de longo prazo vai adicionar uma corrente de fuga significativa e pode desarmar o GFCI sozinho mesmo com o fio intacto devido ao excesso de acoplamento capacitivo ao fio terra.
Ah, e eu verificaria minha LB novamente para ter certeza de que o volume está marcado, ou seja, legal para fazer a emenda - deve ser, mas é melhor prevenir do que remediar.