subpainel de estufa de arame

0

250 pés do painel principal da casa para a estufa nos fundos. Estufa terá aquecedor de propano e uma tomada de 120v.

Hoje eu cavei uma trincheira de 100 pés na casa com 1 metro de profundidade. Eu coloquei 1 "e 3/4" conduit na trincheira, juntamente com um fio de cobre sólido 12 AWG THWN (traçador). O conduíte de 1 "terá uma linha de gás MDPE, o conduto de 3/4" terá fio THWN. Eu sei que MDPE pode ser enterro direto, mas eu gosto da idéia de tê-lo em 1 "conduta apenas no caso.

Estou executando 4 THWN condutores 10AWG. Na casa, 10-3 NM-B irá se unir ao THWN no LB ao sair da casa. Na estufa eu tenho um subpainel pequeno de 70A avaliado ao ar livre; 2 circuitos

Perguntas:

1) Preciso de uma haste de aterramento no sub painel? Eu sei que não deve ficar amarrado ao neutro.

2) Vou instalar o disjuntor 30A GFCI no painel principal, 1 pólo ou 2?

3) Posso instalar dois disjuntores de 15A no sub-painel, cada um com 120 V?

4) Os disjuntores no sub-painel podem ser não-GFCI, correto?

obrigado.

Editar - Atualizar

  1. Trench tem 18 "agora, minhas costas também estão de fora!

  2. Eu me certificarei de que o LB que eu uso esteja rotulado com volume calc.

  3. Eu mudei para um 30A 2 pólos não-GFCI no painel principal; depois coloque o GFCI no sub painel. Espero que isso diminua as viagens incômodas do GFCI.

  4. HomeDep0t não vai levar de volta o meu fio THA de corte personalizado 10AWG, eu realmente quero mudar para 8AWG para queda de tensão. Mas os circuitos de subpainel terão cargas muito leves, por isso, se eu não conseguir encontrar um comprador para o 10AWG, então é isso que vou usar.

  5. Alguém pode rever as conexões na foto? Este é o Centro de Carga Externa Homeline Square D 70A. Eu adicionei o diagrama de fiação à foto.

    
por dan 21.08.2016 / 05:06

2 respostas

Primeiramente fora - eu iria refazer o trabalho de escavação como não é profundo o suficiente. 18 "é o código especificado mínimo para elétrica e locais variam de 18" cobertura mínima para 24 "cobertura mínima para gás - indo mais profundo ainda é uma opção embora. Também: executando a linha de gás dentro de uma manga de conduto pode confundir o próximo tem que trabalhar nisso.

Quanto à co-localização de gás e eletricidade - não parece haver requisitos de separação obrigatórios do Código para isso. Se a separação é desejada, eu usaria um mínimo de 36 "de separação horizontal (ou seja, largura da caçamba da retroescavadeira) - menos que isso, e eu poderia colocá-los na mesma trincheira de qualquer maneira! / p>

Eu colocaria uma haste de aterramento no subpainel - O código exige isso para dependências. Em seguida, eu usaria um disjuntor de 30A regular para o disjuntor alimentador e, em seguida, disjuntores GFCI de 15A no subpainel externo - usando um GFCI 30A de 2 pólos para proteger o alimentador soa OK, até você perceber que o fio úmido de longo prazo vai adicionar uma corrente de fuga significativa e pode desarmar o GFCI sozinho mesmo com o fio intacto devido ao excesso de acoplamento capacitivo ao fio terra.

Ah, e eu verificaria minha LB novamente para ter certeza de que o volume está marcado, ou seja, legal para fazer a emenda - deve ser, mas é melhor prevenir do que remediar.

    
21.08.2016 / 05:59

Além das questões sobre a trincheira nos comentários ...

A queda de tensão será muito má se for carregada em capacidade, a 250 pés de sentido único em cobre 10Ga.

link

  1. Você precisa de um sistema de aterramento no subpainel. Se houver uma fundação de concreto e ela estiver adequadamente preparada para um solo UFER, você não precisará de uma haste; Se você não pode verificar a resistência do solo de uma haste, você pode precisar de duas hastes (onde o código magicamente para de medir a resistência do solo - é mais barato usar duas hastes do que medir a resistência, de modo geral. .)
  2. O disjuntor de
  3. 2 polos é padrão para alimentação de subpainel de 4 fios - oferece 240 V ou 2 x 120 V
  4. Você pode instalar disjuntores de pólo único de 4 15A e carregá-los até a capacidade (dois 15s a 120 = 1 15 a 240, então 30 a 240 serão executados a 4 15s a 120, se eles são distribuídos para ambas as pernas, como de costume.)

  5. (realmente 3A) Você também pode instalar mais disjuntores, se a carga nos disjuntores é     não mais de 30A total. Você não precisa projetar com base no completo     carga do disjuntor se o circuito terá apenas 1000W nele - você     projeto para a carga real.

  6. (realmente 4) O GFCI é coberto pelo feed, sim.
21.08.2016 / 06:02