Testar receptáculos de 3 fios indica que não há terra, embora 12/2 w / fio terra esteja conectado

4

Eu tenho uma pergunta interessante. Eu tenho uma casa de cem anos com painel elétrico atualizado há alguns anos por um eletricista profissional. Eu fui na semana passada com um testador de circuito apenas para ter certeza de que todas as tomadas estavam conectadas corretamente. A antiga proprietária tinha adicionado vários pontos de venda e alguns tinham invertido polaridade, misturado com chão / quente etc., o que eu consegui consertar facilmente.

No entanto, a maioria das lojas não mostra nenhum motivo. Eu abri o painel de serviço e é um serviço de 60A, disjuntores Square D e duas barras de barramento neutras. Eu não tenho certeza se um é um ônibus terrestre e um neutro embora. Eu suponho que eles vão para o mesmo lugar de qualquer maneira, já que este é o único painel de serviço (sem subcaixas).

Os fios que entram nos barramentos são neutros e retificados.

Então, assumindo que as barras de barramento de neutro e terra estejam ligadas (então, eletricamente, o mesmo), isso faria com que o testador não mostrasse nenhum aterramento para um receptáculo?

O que quero dizer é que, se uma caixa tivesse um barramento neutro e um barramento de terra separados, o testador mostraria um bom terreno, enquanto um ônibus compartilhado mostraria um terreno aberto?

Se os barramentos compartilhados não são o problema, que outras idéias você tem, o que pode estar causando a leitura em campo aberto?

Obrigado.

    
por Kansas Pete 22.11.2015 / 00:08

2 respostas

Os motivos devem ser colados aos neutros no painel principal. (Se não for, é um problema sério, chame um eletricista.) Se você está obtendo bons motivos em algumas das tomadas, provavelmente está ligado ao painel principal.

Se o chão não for encaixado direito * em um receptáculo, ele não mostrará nada de bom nesse receptáculo e em todos os receptáculos no mesmo circuito a jusante daquele receptáculo. Essa seria uma explicação possível. Ele se encaixa com o miswiring pelo proprietário anterior. Rastrear os maus pode ser um urso. Ainda assim, isso pode ser melhor do que rastrear e substituir um fio danificado.

* edit: por "spliced right" quero dizer que todos os condutores de terra de todos os cabos e todos os terminais de terra dos dispositivos estão ligados juntos na caixa, e a caixa em si é uma caixa de metal ...

Se houver alguma fiação criativa acontecendo, alguma fiação pode fazer com que o testador do receptáculo mostre um bom terreno onde não há. Por exemplo, fazer um jumper do neutro ao terminal de aterramento no receptáculo (sem código e uma ideia muito ruim) mostraria um bom terreno no testador, mas não há.

Se você puder verificar novamente com um testador diferente, isso pode ser uma boa ideia, você não quer perseguir sua cauda se o testador não for bom.

    
22.11.2015 / 00:36

Se você estiver inseguro ou preocupado com o aterramento, instale um receptáculo de falha de aterramento no primeiro receptáculo da corrente. Dentro da caixa em que o GFI entrou, você encontrará pequenos adesivos dizendo GFI protegido. Isto deve ser colocado nos receptáculos a jusante do GFI. Isso atenderá a todos os requisitos de código.

    
10.12.2015 / 15:31