Diagnosticar tensão de receptáculo de 125v 20a

0

Estou substituindo um receptáculo de 20A 250V por um NEMA 5-20 e estou vendo tensões que não posso explicar.

  • Terrenos quentes: 122v
  • Solo neutro: 20v
  • Hot-neutral: 95v

Qual poderia ser o problema aqui?

Detalhes

  1. Desligado principal
  2. Disjuntor de pólo 2 removido
  3. Fio vermelho tapado
  4. Instalado um disjuntor de pólo e fio preto conectado
  5. Ativado principal
  6. Remova o recipiente antigo, descubra que existem apenas 3 fios - branco, preto, terra (este receptáculo está rotulado 20A 250V)
  7. Receptáculo NEMA 5-20 instalado - preto a latão, branco a prata, terra a verde, conforme instruções.
  8. Leia as voltagens acima

Para onde foi o meu fio vermelho?

Estou certo de que substituí o disjuntor correto. Sem tensão quando desligo o disjuntor.

O fio parece ser de calibre 12.

Meu testador de tomadas é inconclusivo porque todas as três luzes parecem estar acesas.

    
por Dean Brundage 14.08.2018 / 04:23

1 resposta

Então, na caixa do disjuntor, você tem preto, vermelho e terra, mas na caixa de tomadas você tem preto, branco e terra.

É provável que você tenha uma caixa de junção em algum lugar onde o fio vermelho esteja conectado ao fio branco. Como você tampou o fio vermelho na caixa do disjuntor, o fio branco não está conectado, apenas flutuando.

Estou assumindo que você verificou as voltagens com um voltímetro digital. Nesse caso, você está vendo uma tensão fantasma, induzida por outros fios. O voltímetro fornece muito pouca carga.

Para testar isso, conecte um testador de saída na tomada, ele deve mostrar "aberto neutro". Você também pode medir a tensão com o testador conectado. Agora você deve ver 120 volts (ou quase isso) no branco, realizado através do testador.

Supondo que tudo isso seja verdade, você precisa colocar o fio vermelho no barramento neutro na caixa do disjuntor. Eu também sugiro marcar o fim do fio vermelho como branco, com tinta ou fita adesiva.

    
14.08.2018 / 09:31