Seu plano atual não é bom - em primeiro lugar, 400.8 ponto 1 proíbe o uso de cabos como um substituto para fiação permanente (encher um cabo por um conduto certamente conta, e também é explicitamente proibido por 400.8 ponto 6). Em segundo lugar, 400,9 proíbe o splicing de cabo durante a instalação. Terceiro, as emendas de arame precisam estar em uma caixa de junção para que possam ser atendidas no futuro.
Um plano melhor seria levar o conduíte para a caixa do receptáculo onde você planeja dar energia elétrica e, em seguida, encher o eletroduto através do conduto (sim, tudo bem). No final da caixa, você simplesmente amarraria no resto da fiação como você faria normalmente (usando tranças e porcas de arame, se eles já não estiverem presentes lá). No final do monitor, você conectaria um conector IEC C13 de encaixe de campo diretamente ao cabo NM e conecte-o ao monitor (você pode precisar de um conector de ângulo reto aqui - certifique-se de que ele aceita o 14AWG como nem todos fazem).
Sua outra opção é usar um receptáculo recuado em uma caixa de junção montada em a extremidade do monitor do conduíte e conecte o cabo do monitor nele. Isso requer que o cabo seja exposto completamente ou que o monitor seja prontamente removível (por exemplo, "tire alguns elementos de fixação, remova uma peça de acabamento e saia", não "oh, temos que rasgue na parede para substituir isso "), a fim de aplicar 400.7 (A) ponto 8. Ele também requer uma maneira de obter o cabo para o recesso receptáculo, considerando que você não pode enterrar a caixa de junção + receptáculo na parede. / p>
Dado que você está lidando com um adaptador AC - a abordagem do receptáculo recuado é a superior (eu não acredito que você possa obter os conectores IEC menores para caber no 14AWG de qualquer maneira!). A questão principal será encontrar um emparelhamento de receptáculo embutido e uma caixa rasa que se encaixe junto ao aceitar o conduíte de PVC. Eu começaria com um P & P P108W como A caixa tem apenas 1.125 "de profundidade, deixando 0.375" para o cabo e a placa frontal, e vê que receptáculos recuados funcionam com ela - os bobos da Leviton não publicam um desenho dimensional para o 689-W linkado acima, então eu posso ' Diga a partir daqui se ele se encaixa ou não. (Perfuração de um ½ "conduíte KO na caixa acima deve ser OK btw - as caixas do tipo FS que são projetados para caber conduíte são muito profundos para este trabalho.)
Ah, e se você usar a abordagem de receptáculo recuado, provavelmente precisará terminar a alcova do monitor com um drywall de meia polegada com a placa traseira de compensado, usando parafusos e espaçadores para montar o caixa elétrica. (Caixas que sobressaem do seu entorno são kosher pelo Código.) Naturalmente, a única maneira de isso funcionar é se a cavidade no monitor couber em todo o cabeamento, bem como no transformador e no J-box. / p>