Qual é a maneira correta de alimentar um monitor de parede para uma nova casa de construção?

3

Uma parede foi projetada para montar um monitor de computador com tela de toque. Depois que o monitor for instalado, ele será usado como um hub de automação residencial.

Qual é a maneira correta de fornecer energia a este monitor? O monitor precisa estar conectado de alguma forma à tomada elétrica de 120V, além de atender ao código NEC.

Este monitor também tem uma pequena fonte de alimentação (mostrada abaixo). Onde deve ser alojada a fonte de alimentação? Há uma cavidade atrás do monitor, dentro do enquadramento da parede, para que ele se encaixe, mas isso não parece seguro, especialmente quando há uma etiqueta na fonte de alimentação, "Cuidado, eu esquento".

O plano atual é o seguinte:

Passe o cabo de linha por um eletroduto. Primeiro, alongo o cabo de linha de fábrica do monitor cortando o plugue de parede do cabo de linha e o plugue de fonte de alimentação CA e, em seguida, conecto um cabo SO ao plugue de parede e ao plugue ac da fonte de alimentação, alongando o cabo. Neste ponto, o cabo da linha é de cerca de 20 pés, que seria então pescado através do conduto elétrico cinza na imagem. No final do conduíte há uma caixa de junção onde o fio sai da parede e se conecta a uma tomada, que fica a alguns metros de distância da caixa de junção.

Se eu seguisse esse caminho, isso significaria unir o cabo de linha do monitor de fábrica para alongá-lo. E se isso foi feito, será que o código de quebra é interrompido se a emenda estiver dentro do eletroduto cinza?

    
por Ryan Lazuka 16.07.2016 / 23:41

2 respostas

Seu plano atual não é bom - em primeiro lugar, 400.8 ponto 1 proíbe o uso de cabos como um substituto para fiação permanente (encher um cabo por um conduto certamente conta, e também é explicitamente proibido por 400.8 ponto 6). Em segundo lugar, 400,9 proíbe o splicing de cabo durante a instalação. Terceiro, as emendas de arame precisam estar em uma caixa de junção para que possam ser atendidas no futuro.

Um plano melhor seria levar o conduíte para a caixa do receptáculo onde você planeja dar energia elétrica e, em seguida, encher o eletroduto através do conduto (sim, tudo bem). No final da caixa, você simplesmente amarraria no resto da fiação como você faria normalmente (usando tranças e porcas de arame, se eles já não estiverem presentes lá). No final do monitor, você conectaria um conector IEC C13 de encaixe de campo diretamente ao cabo NM e conecte-o ao monitor (você pode precisar de um conector de ângulo reto aqui - certifique-se de que ele aceita o 14AWG como nem todos fazem).

Sua outra opção é usar um receptáculo recuado em uma caixa de junção montada em a extremidade do monitor do conduíte e conecte o cabo do monitor nele. Isso requer que o cabo seja exposto completamente ou que o monitor seja prontamente removível (por exemplo, "tire alguns elementos de fixação, remova uma peça de acabamento e saia", não "oh, temos que rasgue na parede para substituir isso "), a fim de aplicar 400.7 (A) ponto 8. Ele também requer uma maneira de obter o cabo para o recesso receptáculo, considerando que você não pode enterrar a caixa de junção + receptáculo na parede. / p>

Dado que você está lidando com um adaptador AC - a abordagem do receptáculo recuado é a superior (eu não acredito que você possa obter os conectores IEC menores para caber no 14AWG de qualquer maneira!). A questão principal será encontrar um emparelhamento de receptáculo embutido e uma caixa rasa que se encaixe junto ao aceitar o conduíte de PVC. Eu começaria com um P & P P108W como A caixa tem apenas 1.125 "de profundidade, deixando 0.375" para o cabo e a placa frontal, e vê que receptáculos recuados funcionam com ela - os bobos da Leviton não publicam um desenho dimensional para o 689-W linkado acima, então eu posso ' Diga a partir daqui se ele se encaixa ou não. (Perfuração de um ½ "conduíte KO na caixa acima deve ser OK btw - as caixas do tipo FS que são projetados para caber conduíte são muito profundos para este trabalho.)

Ah, e se você usar a abordagem de receptáculo recuado, provavelmente precisará terminar a alcova do monitor com um drywall de meia polegada com a placa traseira de compensado, usando parafusos e espaçadores para montar o caixa elétrica. (Caixas que sobressaem do seu entorno são kosher pelo Código.) Naturalmente, a única maneira de isso funcionar é se a cavidade no monitor couber em todo o cabeamento, bem como no transformador e no J-box. / p>     

17.07.2016 / 00:39

O receptáculo deve estar acessível. Gostaria apenas de montar uma caixa de sino ou caixa à mão no lado esquerdo ou direito da alcova e alimentá-lo com cabo NM através do parafuso prisioneiro na parte de trás da caixa. Conecte o monitor lá. Em seguida, o receptáculo pode ser acessado removendo o monitor se você precisar. Contanto que o monitor possa ser removido, mesmo que seja uma montagem fixa, eu não veria um problema com ele desde que o receptáculo não seja um GFCI.

Accessible (as applied to wiring methods). Capable of being removed or exposed without damaging the building structure or finish or not permanently closed in by the structure or finish of the building.

Isto significa que o edifício não é um aparelho ou outro equipamento de utilização.

Boa sorte!

    