Que problemas uma única haste de aterramento acima de 25 ohms de resistência pode causar?

0

O Código Elétrico (EUA) exige que uma única haste de aterramento tenha uma resistência máxima ao aterramento de 25 ohms (NEC 250,53 (A.2)). Se isso não for atendido, uma haste de aterramento adicional é necessária, mas nenhum teste de resistência é necessário. De onde vem o valor de 25 ohms?

A partir da minha leitura de várias fontes na internet, o teste de resistência do solo é raramente feito para instalações residenciais. Que tipo de problemas posso experimentar se minha resistência ao solo estiver acima desse valor com uma única haste de aterramento?

Este artigo tem um título aparentemente informativo, mas carece de detalhes reais: Quem se importa com 25 Ohms ou menos?

A base para essa pergunta é que minha casa de 30 anos só tem uma única haste de aterramento. Estou disposto a instalar um segundo, em vez de um teste oficial, se houver uma possibilidade razoável de que ele ajude de alguma forma. Neste ponto, não consigo encontrar nenhuma informação que me indicasse problemas específicos que poderiam ser resolvidos.

    
por hazzey 10.05.2016 / 04:35

3 respostas

Bem, é o Código Elétrico Nacional que requer 25 Ohms ou menos. Observe a exceção depois de # 5.

Aqui:

250.53(A)(2) Supplemental Electrode Required. A single rod, pipe, or plate electrode shall be supplemented by an additional electrode of a type specified in 250.52(A)(2) through (A)(8). The supplemental electrode shall be permitted to be bonded to one of the following:

(1) Rod, pipe, or plate electrode

(2) Grounding electrode conductor

(3) Grounded service-entrance conductor

(4) Nonflexible grounded service raceway

(5) Any grounded service enclosure

Exception: If a single rod, pipe, or plate grounding electrode has a resistance to earth of 25 ohms or less, the supplemental electrode shall not be required.

(3) Supplemental Electrode. If multiple rod, pipe, or plate electrodes are installed to meet the requirements of this section, they shall not be less than 1.8 m (6 ft) apart.

Informational Note: The paralleling efficiency of rods is increased by spacing them twice the length of the longest rod.

(B) Electrode Spacing. Where more than one of the elec-trodes of the type specified in 250.52(A)(5) or (A)(7) are used, each electrode of one grounding system (including that used for strike termination devices) shall not be less than 1.83 m (6 ft) from any other electrode of another grounding system. Two or more grounding electrodes that are bonded together shall be considered a single grounding electrode system.

A razão pela qual os empreiteiros decidem instalar uma segunda haste de aterramento é que ela é mais barata do que pagar pelo teste de resistência do solo.

A vantagem de uma baixa resistência é durante um raio ou uma grande falta à terra, até mesmo uma pequena resistência cria um grande diferencial de tensão. Isso pode ser perigoso para pessoas em contato com partes aterradas do sistema naquele momento. Daí a razão para o requisito.

Caso contrário, durante a operação normal, não há uma vantagem perceptível para os consumidores.

Para uma casa mais antiga, você pode já ter um cano de água de metal aterrado saindo do prédio para que você já tenha um eletrodo suplementar. Se não adicionar uma haste extra pode ajudar a proteger você e seu valioso equipamento eletrônico durante um impacto de luz ou um grande transiente de tensão na linha.

Boa sorte!

    
10.05.2016 / 12:44

Eu vou sair em um membro e dizer em um cenário típico, não há diferença. A coisa de 25 ohms não tem sentido, especialmente considerando que o NEC parece concordar em que, se a exigência de 25 ohms não for atendida, você pode simplesmente afundar outra haste e não se preocupar um pouco com a resistência. Então, por que se preocupar com a exigência de 25 ohms em primeiro lugar.

A haste de aterramento e outros eletrodos não têm praticamente nada a ver com a funcionalidade diária do serviço elétrico em uma casa. Então, uma vara ou duas, você verá absolutamente nenhuma diferença no "desempenho".

Por favor, não deixe ninguém lhe dizer que a corrente do circuito está "drenada" a uma haste de aterramento, ou que você pode "aterrar" um receptáculo ou circuito instalando ou conectando a uma haste de aterramento ou alguma outra explicação tola do motivo requeridos.

O objetivo principal dos eletrodos é explicado diretamente no post de Archon (+1) acima:

For an older home you may already have a grounded metal water pipe exiting the building so you already have a supplemental electrode. If not adding an extra rod may help protect you and your valuable electronic equipment during a lightning strike or large voltage transient on the line.

Mesmo assim, o raio é uma amante volúvel e fará o que quiser.

    
10.05.2016 / 13:40

Ter um terreno de maior resistência aumentaria a quantidade de tempo para um disjuntor desarmar.

Referência: link

(depois das 16:55)

    
01.10.2017 / 12:04