Bem, é o Código Elétrico Nacional que requer 25 Ohms ou menos. Observe a exceção depois de # 5.
Aqui:
250.53(A)(2) Supplemental Electrode Required. A single rod, pipe, or plate electrode shall be supplemented by an additional electrode of a type specified in 250.52(A)(2) through (A)(8). The supplemental electrode shall be permitted to be bonded to one of the following:
(1) Rod, pipe, or plate electrode
(2) Grounding electrode conductor
(3) Grounded service-entrance conductor
(4) Nonflexible grounded service raceway
(5) Any grounded service enclosure
Exception: If a single rod, pipe, or plate grounding electrode has a resistance to earth of 25 ohms or less, the supplemental electrode shall not be required.
(3) Supplemental Electrode. If multiple rod, pipe, or plate electrodes are installed to meet the requirements of this section, they shall not be less than 1.8 m (6 ft) apart.
Informational Note: The paralleling efficiency of rods is increased by spacing them twice the length of the longest rod.
(B) Electrode Spacing. Where more than one of the elec-trodes of the type specified in 250.52(A)(5) or (A)(7) are used, each electrode of one grounding system (including that used for strike termination devices) shall not be less than 1.83 m (6 ft) from any other electrode of another grounding system. Two or more grounding electrodes that are bonded together shall be considered a single grounding electrode system.
A razão pela qual os empreiteiros decidem instalar uma segunda haste de aterramento é que ela é mais barata do que pagar pelo teste de resistência do solo.
A vantagem de uma baixa resistência é durante um raio ou uma grande falta à terra, até mesmo uma pequena resistência cria um grande diferencial de tensão. Isso pode ser perigoso para pessoas em contato com partes aterradas do sistema naquele momento. Daí a razão para o requisito.
Caso contrário, durante a operação normal, não há uma vantagem perceptível para os consumidores.
Para uma casa mais antiga, você pode já ter um cano de água de metal aterrado saindo do prédio para que você já tenha um eletrodo suplementar. Se não adicionar uma haste extra pode ajudar a proteger você e seu valioso equipamento eletrônico durante um impacto de luz ou um grande transiente de tensão na linha.
Boa sorte!