Cintilação de luzes e vibração de compressores congeladores

1

Gerando corrente de um motor a diesel ZS1115 e um alternador de escova de 15kva. O alternador está emitindo corrente, mas as luzes estão piscando e os compressores congeladores estão vibrando, o que é a causa possível ..? Pls Help ...

    
por Stephenson M Quaye 30.06.2018 / 12:04

1 resposta

Com toda a probabilidade, o alternador não está colocando o tipo de forma de onda CA que os aparelhos esperam. Dependendo da sua localização, a rede elétrica CA do serviço público será uma onda senoidal de frequência única de 50Hz ou 60Hz. Um alternador freqüentemente emitirá um sinal CA trifásico que variará em frequência, dependendo da rotação do seu motor diesel.

Além disso, como os alternadores são normalmente usados em aplicações em que a saída é retificada e, em seguida, usada para carregar uma bateria em um circuito CC, a frequência com base na RPM do motor não é preocupante para essas aplicações.

É claro que existem cargas que você pode colocar na saída retificada de um alternador que funcionará bem, desde que a tensão esteja no nível correto. A iluminação incandescente se encaixaria nesse uso, mas se você tiver certas luzes fluorescentes ou luzes LED de linha AC, elas não vão gostar de operar fora de sua faixa de frequência de 50/60 Hz com o nível adequado de tensão de onda senoidal CA.

    
30.06.2018 / 12:19