Posso executar um sub-painel de 60A em outro sub-painel de 200A?

1

Eu gostaria de executar um sub-painel na minha garagem para operar um compressor de 80 galões (4hp). - Eu tenho um painel de desligamento de 200 amp na parte externa da minha casa, que funciona em um painel de disjuntores de 200 ampères na casa. Disseram-me para pensar na caixa externa como o painel "principal" e o da casa como um "sub-painel". Então, estou essencialmente executando um sub painel de um sub painel. - Algum problema com isso?

Estou pensando em fazer um painel de 60 amp na garagem. O compressor precisaria de um disjuntor "duplo 30A" - correto? Ainda posso ter outro circuito nesse painel para uma tomada de 20A e / ou um circuito de iluminação? Ou isso exigiria um sub-painel maior?

Quantos fios do awg eu precisaria correr do painel da casa para a garagem em cada caso?

Em resposta à pergunta - A distância total entre o painel interno e o painel da garagem é de aproximadamente 100 pés.

e, a placa no motor diz 230 volts - 16,5 amps ....

Eu também uso um soldador muito intermitentemente que "funciona" em um circuito de 20a.

Enquanto eu continuo a navegar neste assunto ... Eu aprendi que eu posso ter quatro fios de 6 awg no meu 3/4 "conduit ... Estou correto que vou precisar de 2 hots, um neutro e um Correndo para o meu sub-painel? A pouco menos de 100 pés, será 6 awg suficiente para um sub painel de 60 amp? Então a questão torna-se, que circuitos será capaz de executar fora desse sub painel? Meu compressor, mais o que? / p>     

por Charles Heller 08.06.2018 / 22:13

2 respostas

Você pode executar o sub para a barragem no sub-painel da casa. Quanto ao tamanho do painel da garagem, eu colocaria pelo menos um painel de 100/125 amp desta forma, se mais tarde você precisar de mais energia, você só precisa aumentar o tamanho do disjuntor na casa alimentando o garrage e o calibre do fio. Painéis maiores não são muito mais e nunca me pediram para diminuir o tamanho de um painel, mas muitos fizeram ups ao longo dos anos. Para o tamanho do disjuntor no compressor, tire as especificações do compressor. Motores de compressor podem não ter "taxas de potência real", eles usam corrente de rotor travada. Não FLA + para desconexão e tamanho do fio (note que seu tamanho de 16,5 amp funcionaria em um circuito de 20 ampères, mas as instruções do mfg precisam ser seguidas). Por exemplo, eu tenho um compressor de 7 ou 8 cavalos que requer apenas um disjuntor de 30 amp no fio 10awg, mas um compressor de 5 cavalos que atrai mais. A única maneira de saber com certeza é verificar as instruções de instalação do mfg. Em 100 'geralmente o tamanho do fio não será necessário para ser upsized para compressores e soldadores porque eles não são cargas contínuas. Com esse compressor de 240v 4 cada circuito de 120v 20 ampères ficaria bem possivelmente mais em um painel de 60 amp, mas eu instalaria um painel maior apenas no caso de necessidades futuras.

    
08.06.2018 / 23:31

Sim, você vai querer sair do painel dentro da casa. Aquele do lado de fora é provavelmente apenas um desligamento. Nesse caso, seria inseguro para você abrir porque você não pode dissociar a energia no medidor. Então, pelo menos um lado do disjuntor estaria quente. Vire a cuffot para fora para que você possa trabalhar no painel sem se preocupar.

Para uma corrida de 100 'eu usaria o cabo de serviço. 6/4 deve estar bem por 60 amps. Você precisará executar quatro fios. Dois carregam as duas fases, uma será neutra e a outra será um aterramento dedicado entre os dois painéis. Você também pode adicionar um terreno no novo painel. A haste de aterramento é a melhor, ou amarrá-la a uma linha de água fria de cobre (velha escola).

Quanto ao disjuntor apropriado para o compressor, isso dependerá inteiramente do compressor. Se ele funcionar em 240V, então sim, você precisará de um disjuntor de "pólo duplo" para pegar 120V de cada fase para um total de 240. Mas você precisará verificar o motor no compressor para ver se ele precisa de 240v ou 120V. Também deve dizer quantos amplificadores ele irá puxar.

Sim, você poderia adicionar um disjuntor duplo 30 e circuitos adicionais para luzes de ferramentas ou o que for. Realmente você pode ter quantos circuitos quiser, desde que o total usado a qualquer momento não seja maior do que 60 amperes. Assim, por exemplo, você poderia adicionar um circuito de 30 amp para um compressor e um circuito de 50 amp para um soldador e você ficará bem desde que não corra ao mesmo tempo.

Editar: queria acrescentar que para o painel de 60 amperes você precisará usar um disjuntor de pólo duplo de 60 amperes no painel principal para amarrar.

    
08.06.2018 / 23:29