Você pode adicionar outro fogão a um circuito existente?

0

Suponha que você queira colocar um segundo forno ao lado do forno existente em sua cozinha. Você poderia simplesmente adicionar um segundo receptáculo ao circuito?

Hipoteticamente falando, suponha que seus fogões fossem um Kenmore 970-678534 e um C970-502123, e seu circuito tivesse um disjuntor de 40 amp e não tenho certeza de qual é o medidor do fio, mas é gordo, muito mais gordo que o cabo secador. Hipoteticamente.

    
por ShemSeger 12.11.2018 / 04:05

3 respostas

Não

A NEC 210.23 (C) limita os circuitos ramificados de múltiplas saídas 40A e 50A em unidades de habitação para energizar fixados no lugar (isto é, embutidos) aparelhos de cozinha, não aparelhos autônomos. (Um circuito de alcance regular tem apenas uma única saída, então é governado pela NEC 210.22).

Seu circuito de ramal de 40A pode alimentar qualquer faixa, embora uma faixa de placa de identificação de 13kW seja 8,4 kW de carga fatorada de demanda ao aplicar a Tabela 220.55, nota 1 a ela, eo NEC 422.10 (A), parágrafo 4 permite que a tabela 220,55 fatores de ramificação sejam aplicados aos circuitos de eletrodomésticos.

    
13.11.2018 / 02:14

Hipoteticamente, não. Realisticamente, também não. Legalmente, ainda não.

    
12.11.2018 / 05:05

Com base nos números do seu watt, o disjuntor não poderia alimentar um deles, muito menos dois.

Um disjuntor 40A é bom para 9.6KW na linha vermelha.

Isso não cobrirá nem a carga menor de 10,6kw, muito menos a carga de 13kw.

Eu diria que esse deve ser instalado com um disjuntor 50A (12kw) e um fio # 6, a menos que as instruções digam para fazer outra coisa, caso em que siga as instruções. O outro deve usar um disjuntor de 60A (14,4kw) também com fio # 6. Cada um irá maximizar o seu circuito.

Você não tem permissão para colocar dois receptáculos em um circuito 40-50A, nem pode colocar esses receptáculos em qualquer outro tamanho de circuito. Cada um precisará de seu próprio circuito.

    
12.11.2018 / 23:30