O primeiro problema é que você pode estar usando o cabo e disjuntores errados. A NEC pede 2 circuitos pequenos de eletrodomésticos 20Amp na cozinha, para conseguir isso, você precisará mudar para os disjuntores de 20Amp e o fio # 12.
O próximo problema. Você terá que puxar o novo fio de qualquer maneira, se você quiser conectar receptáculos GFCI. Receptos GFCI não funcionarão corretamente com um neutro compartilhado, você acabará com um tropeço incômodo com um neutro compartilhado. Os receptáculos GFCI funcionam monitorando o equilíbrio entre quente e neutro, portanto, se o neutro for compartilhado, o GFCI não funcionará corretamente.
Para ligar a cozinha corretamente, você terá que puxar dois novos cabos 12/2 do disjuntor para a cozinha (todos os fios # 14 nesse circuito terão que ser substituídos). Em seguida, instale dois disjuntores 20Amp, para fornecer a cozinha. Você instalará o GFCI como o primeiro receptáculo em cada circuito, que protegerá todos os receptáculos abaixo.
Você pode compartilhar um ponto morto entre dois receptáculos GFCI. O problema é que você terá que trancar o neutro para os receptáculos, não usar o neutro do lado da carga do primeiro GFCI para alimentar o segundo.
Então você deve ser capaz de fazer algo assim ...
Mas não assim ...
Você poderá usar o lado da carga de cada receptáculo para alimentar outros dispositivos, como este.