Double Taps
Na maioria dos dispositivos, você só pode ter um fio por terminal de parafuso, no entanto, alguns disjuntores suportam vários fios sob os terminais. Se o dispositivo permitir vários toques, ele deve ser listado para esse fim.
NEC 2008
110.14 Electrical Connections.
(A) Terminals. Connection of conductors to terminal parts shall ensure a thoroughly good connection without damaging the conductors
and shall be made by means of pressure connectors (including set-screw
type), solder lugs, or splices to flexible leads. Connection by means
of wire-binding screws or studs and nuts that have upturned lugs or
the equivalent shall be permitted for 10 AWG or smaller conductors.
Terminals for more than one conductor and terminals used to connect
aluminum shall be so identified.
Taps, emendas e feeds
Feeds, toques e emendas são permitidos, mas somente se eles não preencherem demais o recinto.
NEC 2008
312.8 Enclosures for Switches or Overcurrent Devices. Enclosures for switches or overcurrent devices shall not be used as junction
boxes, auxiliary gutters, or raceways for conductors feeding through
or tapping off to other switches or overcurrent devices, unless
adequate space for this purpose is provided. The conductors shall not fill the wiring space at any cross section to more than 40 percent of the cross-sectional area of the space, and the conductors, splices, and taps shall not fill the wiring space at any cross section to more than 75 percent of the cross-sectional area of that space.
Disjuntores em Tandem
Se você não tiver espaço para um novo disjuntor no painel, considere um Disjuntor tandem . Você terá que verificar se o seu painel oferece suporte ou não, mas, em alguns casos, um disjuntor tandem pode evitar que você tenha que instalar um novo painel ou um subpainel.
Alterações no código
Na versão de 2008 do National Electrical Code (NEC), a seção 210.12 foi atualizada para exigir proteção contra interrupção de circuito de arco de arco (AFCI) em muitas áreas da residência.
NEC 2008
210.12 Arc-Fault Circuit-Interrupter Protection.
(B) Dwelling Units. All 120-volt, single phase, 15- and 20-ampere branch circuits supplying outlets installed in dwelling unit family
rooms, dining rooms, living rooms, parlors, libraries, dens, bedrooms,
sunrooms, recreation rooms, closets, hallways, or similar rooms or
areas shall be protected by a listed arc-fault circuit interrupter,
combination-type, installed to provide protection of the branch
circuit.
Dependendo das alterações que você está fazendo na fiação, o inspetor pode exigir que você atualize o disjuntor para este ou todos os circuitos secundários que alimentam essas áreas. Essa decisão será completamente da responsabilidade da Autoridade Jurisdicional (AHJ), já que é uma decisão sobre se você está ou não fazendo uma mudança grande o suficiente para garantir o trabalho extra.